Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера

Ответить

Автор темы
sanek123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 17:09
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера

Сообщение sanek123 »

Добрый день!
Имеется два шкафа разнесенных друг от друга примерно на 50 метров подключенные от разных щитов(но одного ВРУ), в одном из них стоит программируемое реле Zelio от шнайдер, в другом контроллер X20 от B&R. Скажите, как правильно подключить релейный выход зелио к дискретному входу контроллера, так, как на схеме - правильно? Нужно ли ставить промежуточное реле, чтобы их развязать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера

Сообщение Jackson »

Нет, неправильно.

Во-1-х, Ваши 50 метров по прямой - это метров 100 по кабелю. Дискретный вход будет дребезжать от любой наводки по пути этих 100 метров. Кабель нужен экранированный. И для надёжности я бы поставил в шкафе 1 промежуточное реле, которое срабатывает от выхода из шкафа 2, и контакты этого реле - уже на ваш д.вход. Гальваническая развязка - это называется.

Во-2-х, где Ваши 50-100 метров идут - мы не знаем. Если грозовой разряд произойдёт где-то рядом, то по Вашей схеме выгорит как минимум вход в шкафе 1, как максимум - группа входов или весь контроллер, и Если применено реле для гальв.развязки, то как максимум выгорит это реле, его поменять проще. И ещё УЗИПы существуют, но это уже надо смотреть объект и прокладку кабеля, насколько они тут нужны.

В-3-х, сами посмотрите по проводам, что Вы сделали. :) Даже объяснять не буду. Схема нерабочая. Посмотрите примеры схем д.входов/выходов хотя бы в документации на контроллер.

В-4-х, релюшки стоят на выходах в шкафе 2. На них шунт.диоды поставьте. И вот их контакты и надо отправить в шкаф 1, а запитать их надо из шкафа 2, а не как у Вас (не пойми как - они вообще не запитаны).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
sanek123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 17:09
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера

Сообщение sanek123 »

Здравствуйте!

Я замерил, длина по кабелю будет 35 метров. Шкаф2 это шкаф заказчика, желательно использовать в нем только релейный выход и вообще ничего больше не касаться. Это пищевое производство, каких-либо мощных устройств нету. Обязательно ли ставить в шкафе2 реле, можно в шкафе 1? Скажите, как сейчас я нарисовал - правильно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера

Сообщение Jackson »

sanek123 писал(а): 09 июл 2021, 07:11 Скажите, как сейчас я нарисовал - правильно?
Примеры схем в документации открывали? Только честно.
sanek123 писал(а): 09 июл 2021, 07:11 Обязательно ли ставить в шкафе2 реле
Они там уже стоят.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера

Сообщение Valerich »

Моя тема пятилетней давности:
Передача дискрета между машинами.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера

Сообщение Jackson »

and909 писал(а): 09 июл 2021, 13:48 Моя тема пятилетней давности:
Да, поиск рулит.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера

Сообщение Madwolf »

Наводки, дааа... Поэтому в ответственных цепях оперативный ток =220 В с условием срабатывания реле и дискретных вдохов не менее 135 В, пофигу наводки ))). А так, в целом, =24 В гнать что через реле, что напрямую (если сухой контакт), один хрен наводки могут быть (имхо).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Вопрос о правильном подключении релейных выходов одного контроллера к дискретным входам другого контроллера

Сообщение Jackson »

Madwolf писал(а): 16 июл 2021, 21:45 =24 В гнать что через реле, что напрямую (если сухой контакт), один хрен наводки могут быть (имхо).
Мой опыт говорит иное. На 2 км гонял дискеты 24ю вольтами.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить