Конвертация из Int в Time

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Конвертация из Int в Time

Сообщение Sew_Eurodrive »

Доброго времени суток коллеги.
Чет я жесточайше туплю в конвертации из Int в Time.Раньше что то не доводилось решать подобное.
С самой логикой работы мне все понятно. Нужно на scada( wincc 7.4) ввести время и интервал промывки(см.фото)
Но как я ввожу к примеру 30 на Scada мой таймер это воспринимает ка 30 миллисекунд.
В чем подвох дайте хотябы направление .
Спасибо
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Конвертация из Int в Time

Сообщение M3f »

Переменная Time (S5Time) конвертируется в переменную Int в миллисекунды.
Если хотите задавать секунды, при переводе умножьте значение на 1к. Или применяйте сразу переменную Time.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Конвертация из Int в Time

Сообщение Михайло »

Dint вместо int.

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Конвертация из Int в Time

Сообщение makesstr »

Можете сразу шкалирование настроить в TagMngmnt, тогда ничего не надо будет умножать.