Доброго времени суток коллеги.
Чет я жесточайше туплю в конвертации из Int в Time.Раньше что то не доводилось решать подобное.
С самой логикой работы мне все понятно. Нужно на scada( wincc 7.4) ввести время и интервал промывки(см.фото)
Но как я ввожу к примеру 30 на Scada мой таймер это воспринимает ка 30 миллисекунд.
В чем подвох дайте хотябы направление .
Спасибо
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Конвертация из Int в Time
-
- освоился
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Конвертация из Int в Time
Переменная Time (S5Time) конвертируется в переменную Int в миллисекунды.
Если хотите задавать секунды, при переводе умножьте значение на 1к. Или применяйте сразу переменную Time.
Если хотите задавать секунды, при переводе умножьте значение на 1к. Или применяйте сразу переменную Time.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- осмотрелся
- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
- Имя: Макс
- Страна: Россия
- город/регион: Славянск-на-Кубани
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Конвертация из Int в Time
Можете сразу шкалирование настроить в TagMngmnt, тогда ничего не надо будет умножать.