- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Измерение уровня в дистилляторе
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 17:58
- Имя: Анатолий
- Страна: Украина
- город/регион: Запорожье
- Благодарил (а): 1 раз
Измерение уровня в дистилляторе
Всем доброго времени суток! Имеется 4х метровый закрытый резервуар внутри которого находится жидкость с температурой до +150. Вверху резервуара создается вакуум. Вопрос: можно ли обойтись без дифманометра, и померить уровень двумя датчиками давления? Если да, то какой тип датчика нужен сверху?
-
- администратор
- Сообщения: 4737
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Измерение уровня в дистилляторе
Посмотрите класс точности манометров, посчитайте погрешности в абсолютных единицах. Каждый из манометров может выдать погрешность вплоть до максимально допустимой как вверх, так и вниз. То есть: вычисляемая разность давлений будет иметь максимальную погрешность в каждую сторону равную двум максимальным погрешностям манометров (итого: при одинаковых манометрах - 4 их максимальных погрешности). Далее - посчитайте, какой максимальный перепад давлений вы хотите измерить и как с ним соотносится такая погрешность, устраивает ли такая точность, и сами себе ответьте - можно так делать или нельзя.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Измерение уровня в дистилляторе
тут я как понимаю проблема монтажа ДД (его надо ставить в низу, а с верху придется тянуть трубку в которой скопится конденсат)
вот ток тут другая проблема если вода давление 0.4кГс(при 4м) , а с верху вакуум -1кГс, если будет пол бака что будет на нижнем датчике давление или разрежение.
ДД спрится задачей с препадом но вот трубка с конденсатом, при использовании 2ДИ чехарда по давлению
может обратить внимание на поплавковый уровнемер.
вот ток тут другая проблема если вода давление 0.4кГс(при 4м) , а с верху вакуум -1кГс, если будет пол бака что будет на нижнем датчике давление или разрежение.
ДД спрится задачей с препадом но вот трубка с конденсатом, при использовании 2ДИ чехарда по давлению
может обратить внимание на поплавковый уровнемер.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Измерение уровня в дистилляторе
Емкостной, типа Gestra, но дорогие, как штурвал яхты Абрамовича. Применяются на паровых котлах обычно.