Измерение уровня в дистилляторе

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
studchervonenko143
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 17:58
Имя: Анатолий
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 1 раз

Измерение уровня в дистилляторе

Сообщение studchervonenko143 »

Всем доброго времени суток! Имеется 4х метровый закрытый резервуар внутри которого находится жидкость с температурой до +150. Вверху резервуара создается вакуум. Вопрос: можно ли обойтись без дифманометра, и померить уровень двумя датчиками давления? Если да, то какой тип датчика нужен сверху?
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Измерение уровня в дистилляторе

Сообщение VADR »

Посмотрите класс точности манометров, посчитайте погрешности в абсолютных единицах. Каждый из манометров может выдать погрешность вплоть до максимально допустимой как вверх, так и вниз. То есть: вычисляемая разность давлений будет иметь максимальную погрешность в каждую сторону равную двум максимальным погрешностям манометров (итого: при одинаковых манометрах - 4 их максимальных погрешности). Далее - посчитайте, какой максимальный перепад давлений вы хотите измерить и как с ним соотносится такая погрешность, устраивает ли такая точность, и сами себе ответьте - можно так делать или нельзя.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Измерение уровня в дистилляторе

Сообщение doza »

тут я как понимаю проблема монтажа ДД (его надо ставить в низу, а с верху придется тянуть трубку в которой скопится конденсат)
вот ток тут другая проблема если вода давление 0.4кГс(при 4м) , а с верху вакуум -1кГс, если будет пол бака что будет на нижнем датчике давление или разрежение.
ДД спрится задачей с препадом но вот трубка с конденсатом, при использовании 2ДИ чехарда по давлению
может обратить внимание на поплавковый уровнемер.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Измерение уровня в дистилляторе

Сообщение Универсал »

Емкостной, типа Gestra, но дорогие, как штурвал яхты Абрамовича. Применяются на паровых котлах обычно.