Нет команды на включение ВВ

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
Nail_Gumerov_1992
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июн 2021, 16:29
Имя: Наиль
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан

Нет команды на включение ВВ

Сообщение Nail_Gumerov_1992 »

Добрый день. Вопрос следующий. На нашей электростанции 4 прибора Deif PPU 2 GS. После замены одного контроллера на другой, он перестал синхронизироваться с шиной. (нет команды на включение ВВ). По истечению 2 минут высвечивается ошибка 2060 (отказ синхронизации). Других неисправностей нет. На обесточенные шины ВВ замыкается без проблем. Версия прошивки ПО замененного deif - 2.42.8, версия остальных 2.30.1. Все параметры, блокировки, настройки переносили с других контроллеров вручную и заливали в этот. Проблем при заливке не было. Разница напряжений между шиной и генератором около 30 В. Окно синхронизации в настройках - 15%.
Хотелось бы узнать дальнейшие шаги по разрешению сложившейся ситуации. Если вероятная причина в разных прошивках, проблематично ли загрузить прошивку версии 2.30.1 в установленный контроллер, или лучше загрузить прошивку 2.42.8 в 3 оставшихся контроллера.
Генераторы на 6300 В.
Заранее спасибо.

Автор темы
Nail_Gumerov_1992
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июн 2021, 16:29
Имя: Наиль
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан

Нет команды на включение ВВ

Сообщение Nail_Gumerov_1992 »

Вопрос решен. Всем спасибо.