- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как настроить AI в hardwer на 4-20
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 май 2021, 17:05
- Имя: Жандос
- Страна: Казахстан
- город/регион: Шымкент
Как настроить AI в hardwer на 4-20
Как настроить AI в hardwer на 4-20 у меня не отображается выходит только 0-20
-
- авторитет
- Сообщения: 812
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 209 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 май 2021, 17:05
- Имя: Жандос
- Страна: Казахстан
- город/регион: Шымкент
-
- авторитет
- Сообщения: 812
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 209 раз
Как настроить AI в hardwer на 4-20
Какой заказной код номера, к которому подключается аналоговый сигнал?
Если SB1231 (6ES7231-4HA30-0XB0), то там и не будет возможности выбрать вход 4-20 мА, модуль поддерживает сигналы +/- 10 В или 0-20 мА. Для работы с сигналом 4-20 мА спокойно можно использовать вход 0-20 мА, только значения от 0 до 5530 на входе АЦП нужно игнорировать (точнее если на АЦП входа меньше 5530 единиц, то можно считать, что произошёл обрыв линии).
Если используются модули SM1231 или SM1234, то там должен быть выбор 4-20 мА.
Если SB1231 (6ES7231-4HA30-0XB0), то там и не будет возможности выбрать вход 4-20 мА, модуль поддерживает сигналы +/- 10 В или 0-20 мА. Для работы с сигналом 4-20 мА спокойно можно использовать вход 0-20 мА, только значения от 0 до 5530 на входе АЦП нужно игнорировать (точнее если на АЦП входа меньше 5530 единиц, то можно считать, что произошёл обрыв линии).
Если используются модули SM1231 или SM1234, то там должен быть выбор 4-20 мА.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 май 2021, 17:05
- Имя: Жандос
- Страна: Казахстан
- город/регион: Шымкент