1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Wagon 750-8202, каплер 750-353

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
konstantin1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 авг 2018, 19:37
Имя: Константин
Страна: Россиия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Wagon 750-8202, каплер 750-353

Сообщение konstantin1 »

Мужики.
Не могу организовать передачу данных между каплером и контроллером. Кодедис 2.
Слей модбас добавил... Не идет зараза.. Может кто выполнял похожее.. Может поделится проектом рабочим... То буржуи не удосужились нормального рд выпустить... Спасибо.

Shkuda
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:47
Имя: Шкуда Игорь Александрович
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Wagon 750-8202, каплер 750-353

Сообщение Shkuda »

Сделайте скриншоты конфигурации сети Модбас в кодесис.
Пример здесь.
Если используете встроенный в контроллер порт RS485, то его номер нужно указать 0.
После конфигурации сети сделайте generate code, проверьте в списках задач задачу Модбас мастер.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
konstantin1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 авг 2018, 19:37
Имя: Константин
Страна: Россиия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Wagon 750-8202, каплер 750-353

Сообщение konstantin1 »

Спасибо!) Тоже дошел до этого.. Вопрос был как вызвать назначенные входа.. С этим тоже разобрался! Спасибо за отклик!)
Ответить