Соединение ICP CON'ов

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
miha_1986
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 08:53
Имя: Кондратьев Михаил Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Соединение ICP CON'ов

Сообщение miha_1986 »

Имеются исполнительные механизмы, а управление ими через дорогу. Под дорогой проложен кабель, который можно использовать под RS-485. ПК в системе не предусмотрен.

Вопрос: можно ли использовать связку ICP CON i-7041 и i-7042 для сбора сигналов на управление, передачу их по RS-485 и распределение их по исполнительным механизмам?

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Соединение ICP CON'ов

Сообщение alex_ugrumov »

Под управлением, имеются ввиду кнопочные посты? Нет это не работает. Модули пассивные, они не могут являться инициаторами передачи данных, их может только опрашивать активный контроллер. Для Вашей задачи посмотрите Moxa ioLogic в сторону Click&Go Logic.

У Вас как в анекдоте, баня, через дорогу раздевалка.
Alex.

Автор темы
miha_1986
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 08:53
Имя: Кондратьев Михаил Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Соединение ICP CON'ов

Сообщение miha_1986 »

Спасибо.
Под управлением, имеются ввиду кнопочные посты?
Да.
Для Вашей задачи посмотрите Moxa ioLogic в сторону Click&Go Logic
Можно ли вместо Moxa использовать i-7188? А то у меня ситуация такая: "Вот тебе куча барахла, сделай, что сможешь". Если что-то заказывать, то года два пройдет пока получу.

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Соединение ICP CON'ов

Сообщение alex_ugrumov »

Да 7188 может быть использован, в качестве активного контроллера в сети DCON. Компилятор BC3.1, инструкции с http://www.icpdas.com/ и вперёд; программка небольшая.

Moxa ioLogic с функцией Click&Go Logic - это IO модуль, который может отсылать изменения состояния своих входов на другой ioLogic. А тот в свою очередь может изменять по этим командам свои выхода: получается два модуля IO общаются между собой, без ПЛК, в режиме что на входе одного, то а выходе другого. Задача была же без ПЛК обойтись.
Если же у Вас есть 7188, то он будет контроллером, опрашивать одни модули, отсылать на другие. Физически модули м.б. в одной сети 485, могут быть в разных.
Alex.

Автор темы
miha_1986
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 08:53
Имя: Кондратьев Михаил Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Соединение ICP CON'ов

Сообщение miha_1986 »

Спасибо еще раз. Теперь думаю разберусь.
Задача была же без ПЛК обойтись.
Не ПЛК, а ПК (компа).
Ответить