Modbus Modicon M580 and ATV930

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Modbus Modicon M580 and ATV930

Сообщение swaips-87 »

Добрый день парни!
Столкнулся с проблемой, при построении отображения на верхнем уровне (контроллеры Modicon M580,SCADA Citect 7.50, построение в UnitiPro, оболочка на всё - это PES v4.2) состояния ЧРП ATV930 SE, через протокол Modbus RTU, чтения регистров, а именно при чтении регистра с адресом 7393 (который, как указывает производитель является Fault nomber), там постоянно приходит 16#0001. Так вот вопрос, подскажите кто знает/имеет описание этого регистра (7393) может это вообще не тот, что мне нужен, в каком формате частотник выдаёт эти номера ошибок (как правильно прочесть, на верхнем уровне). Буду признателен если поделитесь ссылкой на карту регистров, так как стоит задача отображения кода аварии ЧРП, для диагностики на верхнем уровне.
PC. Другие регистры нормально читаются, например Ток (3204)
:ges_help:

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Modbus Modicon M580 and ATV930

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Загружаем документ
https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA80944/

2. Читаем внимательно параметры из категории Fault parameters

3. 7393 - Fault Counter. Вполне вероятно, что у вас только одна авария - вот поэтому и показывал единицу

4. Есть такие параметры: Last error occurred и Fault code on last fault. У них расшифровка LFT на вкладке Enumerators

Изучайте))
СВ

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Modbus Modicon M580 and ATV930

Сообщение swaips-87 »

:thankyou: , немного разобрался, изучаю буду внедрять )