Прошу помощи уважаемой публики с инженерными способностями. Ситуация:
Литейная вакуумная печь nautilus T отказывается запускаться. Код ошибки утверждает что проблема в недостатке воды в охлаждающем контуре. С водой всё в порядке. Подозрения пали на датчик потока:
Фирма "EGE" SDN 10318
0,2...6 l/min
24 V DC
PNP-NO, 400 mA
Достать такой очень проблематично, компания EGE выпускала эту модель эксклюзивно для производителя печи. Наиболее близкий аналог - датчик SDN 510 GR / P11273, с той разницей что он релейный, а тот - транзисторный. (Внешне - идентичны). Его достать можно, но не просто.
https://ege-elektronik.com/PDF/Daten ... 1_46.pdf
Вопрос: как убедиться что проблема именно в датчике? На нем имеется индикация и она адекватно реагирует на изменение потока. Не известно - отправляется ли нужный сигнал с датчика к управляющим системам. Можно ли его как-то "прозвонить". Можно ли его исключить из схемы, обманув систему?
Познания в электротехнике весьма поверхностные и не стал бы лезть туда сам, но пока не нашлось в нашей местности специалиста нужной компетенции.
Заранее благодарю всех неравнодушных.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проверка хитрого датчика потока
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 апр 2021, 19:48
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Проверка хитрого датчика потока
Можно,конечно, и прозвонить и исключить, но так как вы пишите,что знания поверхностны,вы там натворите дел, а мы виноваты будем. Самое простое, подать "свой" сигнал вместо сигнала с датчика, если ошибка пропадет,значит дело в датчике либо в линии от датчика.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Проверка хитрого датчика потока
Между черным и голубым проводом померяйте мультиметром постоянное напряжение до 200 В, не отключая датчик от схемы. Без потока и с потоком. Что покажет?
Потом попробуйте коричневый провод на черный замкнуть и посмотреть, что об этом "думает" система управления при пуске (в течение 5 сек после пуска).
Потом попробуйте коричневый провод на черный замкнуть и посмотреть, что об этом "думает" система управления при пуске (в течение 5 сек после пуска).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 апр 2021, 19:48
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
Проверка хитрого датчика потока
Спасибо всем кто проявил участие.
Дело было не в датчике. Проблема решена
Дело было не в датчике. Проблема решена
-
- эксперт
- Сообщения: 1002
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Проверка хитрого датчика потока
Ну мы так и поняли. Дело было не в бобине
microlaber, ну может поделитесь, чего там было. Или форум только для того, чтобы спрашивать? Наполнять его не надо?
microlaber, ну может поделитесь, чего там было. Или форум только для того, чтобы спрашивать? Наполнять его не надо?