1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Modbus AGC 4

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Закрыто

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Modbus AGC 4

Сообщение swaips-87 »

Всем доброго дня!
Ребята , подскажите пожалуйста, не могу найти в настройках time out на протокол Modbus RTU на контроллер AGC 4 :ges_help:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Modbus AGC 4

Сообщение Jackson »

Есть такой документ - перечень параметров. Там можно найти что нужно просто поиском.

Ваш параметр - 7520.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Modbus AGC 4

Сообщение swaips-87 »

Благодарю :thankyou:
Закрыто

Вернуться в «MULTI-LINE»