1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

М258 Modbus TCP

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

М258 Modbus TCP

Сообщение Barash »

Здравствуйте. Есть таблица адресов переменных для обмена по сети. Никогда не пытался наладить связь с контроллерами Modicon и есть несколько вопросов:
  1. %MX0.10 - это регистр с адресом 0, номер бита 10?
  2. %MW14 - регистр с адресом 14?
  3. %MX2.1 и %MW2 - разве здесь нет наложения?
  4. Как в Modicon передаётся real? Есть какая-то общая практика? По адресу %MW14 так-то должен лежать real, но почему тогда это не %MD8?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

М258 Modbus TCP

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Когда говорите "Modicon" - уточняйте конкретное устройство, потому как их достаточно, и отличия порой весьма существенны

-1 - Нет. Ошибка
-2- Да
-3- Нет. %MX2.1 - бит 1 в байте 2. %MW2 - байты 4 и 5
-4- В ESME для real используется %MD. По адресу %MW14 лежит часть %MD7. %MD8 располагается в %MW16 и 17