1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

GC-1F AMF

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF


Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Всем добрый вечер! Уважаемые форумчане помогите разобраться с контроллером GC-1F AMF. Отключили аккумуляторы для замены. Установили новые. Теперь двигатель запускается а генератор включается с опозданием. Куда смотреть? Думаю что возможно сбились уставки. Но какие? По температуре? Мигает индикатор ошибки. В журнале по ошибкам только проведение ТО. Как скинуть? Спасибо!

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Доброе утро! За пуском двигателя и генератора сам не наблюдал. Все описано со слов человека у которого он установлен.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Pavel un7mac писал(а): 13 мар 2021, 20:52 а генератор включается с опозданием
И на много опаздывает?
Pavel un7mac писал(а): 13 мар 2021, 20:52 В журнале по ошибкам только проведение ТО
А в журнале по событиям?

Отправлено спустя 38 секунд:
Pavel un7mac писал(а): 14 мар 2021, 06:46 Все описано со слов человека у которого он установлен
А сам человек почему не спрашивает? Может его всё устраивает. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Доброе утро! На сколь опаздывает не знаю. В течении какого времен должен запустится двигатель и включится генератор? В журнале по событиям только ошибки по ТО. С чего начать? Думаю сначала надо запустить двигатель и генератор в ручном режиме и определить время запуска. Как думаете.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Как можно запустить не отключая основного ввода? Перевести в режим ручного управления и нажать пуск двигателя? В этом режиме запустится только двигатель без работы генератора?

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Генераторами конкретно не занимался. Пробую вникнуть. Завтра поеду на объект попробую протестировать и посмотреть работу. Как включается, через какое время. При выборе теста на экране отобразится какой вид теста необходимо выбрать? Простой или с подключением генератора. И еще вопрос. Уставки можно настроит только с софта? Или с меню настроек тоже можно? Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Честно говоря, я запутался, на какой вопрос мне отвечать. :ges_hmm:
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 10:44 автра поеду на объект попробую протестировать и посмотреть работу. Как включается, через какое время.
Вот с этого и начать. Потом все журналы посмотреть, если что-то не так. Можно из сюда показать вместе с параметрами.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 10:44 Уставки можно настроит только с софта?
Почти все защиты можно настроить с дисплея, остальное - только через ПО. Кабель там фирменный свой, но можно подключиться и по RS-485 ModBUS. Так что если у Вас нет ни кабеля ни конвертера RS-485/USB - не подключитесь точно.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 08:15 Как можно запустить не отключая основного ввода? Перевести в режим ручного управления и нажать пуск двигателя? В этом режиме запустится только двигатель без работы генератора?
В ручном режиме Вы сможете запустить генератор, но не сможете его включить на шины до тех пор, пока не отключите сеть. Параллельная работа сети и генератора жестко запрещена.
В режиме простого теста будет только пуск и остановка генератора, в режиме полного - то же плюс отключение сети и включение генератора на шины.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Большое спасибо за ответ!!! Значит получается в режиме простого теста генератор тоже будет в работе? Или только двигатель запустится? На дисплее отобразятся его показатели? Ну в принципе я могу замерить напряжение на контактах выключателя генератора. Правильно? И определить время его запуска. Какое время запуска генератора должно быть? При нажатии теста в меню будет выбор теста? Замучил вас своими бестолковыми вопросами. Извините. Просто объект далеко. Была бы установка под рукой. Приеду и буду глазами хлопать. :o Спасибо за помощь! С уважением Павел.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 11:47 в режиме простого теста генератор тоже будет в работе? Или только двигатель запустится?
Как Вы себе представляете запустить двигатель и оставить в покое генератор - у них муфта на валу чтоли разобщается? Дизель-генератор запускается и работает целиком и полностью. Как луц (по частям не продаётся).
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 11:47Какое время запуска генератора должно быть?
Это Вам виднее. Кому-то 15 секунд много, кого-то три минуты на прогрев устраивает.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 11:47 При нажатии теста в меню будет выбор теста?
Нет. Тип теста настраивается заранее, кнопкой он только запускается.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 11:47 Замучил вас своими бестолковыми вопросами. Извините. Просто объект далеко. Была бы установка под рукой. Приеду и буду глазами хлопать. Спасибо за помощь!
Самое странное то, что обращаетесь почему-то на форум, а не в официальную поддержку.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Евгений спасибо за ответы! Ну мне как то на форумах привычнее. Софт скачал. Пробежался. Все вроде понятно. Дрова все установил. RS-232 и 485 имеются. Поеду завтра по месту посмотрю. В меню настройки я смогу просто посмотреть какие уставки установлены? Ну допустим по температуре охлаждающей жидкости, по задержке включения генераторного выключателя ну и тд. Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 В меню настройки я смогу просто посмотреть какие уставки установлены?
За просмотр деньги не берут. :) Можно конечно.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 Ну допустим по температуре охлаждающей жидкости
Да.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 по задержке включения генераторного выключателя
Нет. Это в ПО. И такого параметра нет - куча условий по которым он может не включаться.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 ну и тд
В ПО видно всё.
Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 12:39 Ну мне как то на форумах привычнее
А в саппорте ответы точнее. Вот я Вам тут насоветую ерунды всякой - угробите установку по советам, и что? Убытки на форум не спишешь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Ну это только советы. Вывод еще необходимо сделать. Поэтому куча вопросов. Может конечно они и бестолковые. Извините. Еще раз просматриваю меню настройки. 6360 GB ON water temp. – установка температуры охлаждающей воды, разрешающей включение генера-
торного выключателя. (Работает если используются VDO датчики температуры только в автоматическом
режиме). 6231 GB close delay – установка выдержки времени перед включением генераторного выключателя. Вот от этих параметров зависит время включения? Как объясняет хозяин генератора- двигатель уже работает а нагрузку берет с опозданием.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Pavel un7mac писал(а): 15 мар 2021, 13:47 Как объясняет хозяин генератора
Съездите и посмотрите. Не вижу смысла гадать по советам через 4-ё руки.
Хорошие хозяева в таких случаях мониторинг ставят, чтобы издалека посмотреть можно было.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Добрый день! Был на объекте. Сразу проверил весь двигатель. И показалось странно что ОЖ совсем не подогревается. ДГУ запустил. Генератор работает нормально. Генераторный выключатель включается через 1 минуту 20 секунд. Время прогрева до уставки температуры. Проверил ТЭН подогрева ОЖ а он в обрыве. Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Вот видите, по месту всегда лучше видно.
Pavel un7mac писал(а): 21 мар 2021, 10:17 Генераторный выключатель включается через 1 минуту 20 секунд
А чего так долго? По температуре ограничено и ждём пока прогреемся?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Да. Работает прогревается до температуры уставки. Потом включается генераторный выключатель. При запуске двигателя генератор сразу через 5сек в режиме. Евгений скажите пожалуйста для программирования контроллера можно использовать USB-RS485? Который на алике продают. Спасибо.

Отправлено спустя 9 минут 35 секунд:
На контроллере разъем RJ11 У переходнка USB-RS485 два вывода А-В.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Pavel un7mac писал(а): 21 мар 2021, 20:04 Евгений скажите пожалуйста для программирования контроллера можно использовать USB-RS485? Который на алике продают.
Не для программирования, а для настройки. Там нечего программировать.

Можно использовать RS-485/USB. Подключение что по сервисному порту что по RS-485 - программно одно и то же. Только через RS-485 надо в USW указать скорость обмена и slave-адрес контроллера, а это видно с дисплея GC-1F. И протокол должен быть RTU.

С али не рекомендую ничего подобного, были случаи выжигания портов. Мы пользуемся Moxa UPort 1150 или ICP-DAS i-7561 - лет 15 назад купили по штуке и пользуемся по сей день.
Pavel un7mac писал(а): 21 мар 2021, 20:04 На контроллере разъем RJ11 У переходнка USB-RS485 два вывода А-В
В RJ11 интерфейс TTL, туда только фирменным кабелем. RS-485 на зажимах, на задней крышке даже клеммы расписаны.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Евгений добрый вечер! В списке авария две ошибки по ТО. Ошибки просмотрел, теперь горит авария постоянно. До этого мигала так как ошибки были не просмотренные. Как теперь удалить ошибки и потушить сигнальную лампочку? Что то нигде этого момента не нашел кроме сброса ТО. Но с меню не пускает туда. Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Pavel un7mac писал(а): 24 мар 2021, 20:35 Что то нигде этого момента не нашел кроме сброса ТО. Но с меню не пускает туда.
А что там делать ещё? Сбросить, тем самым сказав что ТО сделали. Через ПО.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Добрый вечер! Через ПО нет возможности. Нет адапторов Moxa UPort 1150 или ICP-DAS i-7561.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Pavel un7mac писал(а): 25 мар 2021, 17:15 Через ПО нет возможности. Нет адапторов
Значит никак.

Это сделано для того, чтобы сервисный инженер во время ТО это сбросил, чтобы начался новый отсчёт ресурса до следующего ТО. Как в автомобиле. Соответственно у сервисника всё нужное оборудование есть: масло, фильтры, прокладки и все необходимые адаптеры, и пароль. Если по-честному это реализовывать, то на сброс таймеров ТО даже свой уровень доступа даётся с паролем не по умолчанию.

Но если тот кто это настраивал, уровни доступа изменить не догадался, то подключившись с мастер-паролем по умолчанию Вы и сбросить сможете и отключить навсегда. Тогда время ТО сами считайте.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

В меню заходил вроде пароль стандартный 2000. Но вот к сбросу ТО не пускает. Жалко.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Сброс ТО только из ПО, я же написал. И по дефолту там не операторский пароль а сервисный, под ним прав больше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Pavel un7mac
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 20:37
Имя: Павел
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск
Поблагодарили: 1 раз

GC-1F AMF

Сообщение Pavel un7mac »

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Выскочила ошибка 2150 - неправильное чередование фаз. Почему? На входе фазы поменяли? Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

GC-1F AMF

Сообщение Jackson »

Доброе время.
Я Вас, видимо, удивлю, но "неправильное чередование фаз" означает что фазы подключены не в том порядке, в каком должны. :) Только и всего. Вместо A-B-C подключено A-C-B или С-В-А или В-А-С или как угодно ещё, но не А-В-С.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «MULTI-LINE»