Да пожалуйста, что касается резервуаров:
11.6. Выполнить мероприятия по получению свидетельств об утверждении типа средств измерений (далее - СИ) на резервуары склада ГСМ.
Что касается методики
11.5. Разработать методики выполнения средств измерения массы нефтепродуктов на складе ГСМ согласно действующей на момент
выпуска проекта нормативно-технической документации РФ.
И вот еще по трубам:
11.7. Для трубопроводов склада ГСМ должен быть определен объем
вместимости в соответствии с действующими нормативными документами РФ.
Там еще есть ссылка на 102 ФЗ естественно - за все хорошее против всего плохого.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Метрологическая экспертиза
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Метрологическая экспертиза
То есть Вам весь Ваш склад ГСМ нужно как АСКУ оформить. Большая и интересная работа.
Это не отменяет всего сказанного выше. Уровнемеры нужно купить уже внесённые в госреестр, а не какие попало, с действующей поверкой. на этом проблема уровнемера закончится. И начнётся совсем другая проблема, о которой до сих пор речи не шло.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1614
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
Метрологическая экспертиза
Это понятно, что СИ должны быть аттестованы, и срок поверки у них не должен быть просрочен. Тут проблема с другой стороны подкрадывается. 16 резервуаров, 16 уровнемеров. Соответственно - они должны быть достаточно дешевы. А это поплавок, точнее 2 поплавка, один из которых должен мерять уровень подтоварной воды. Непонятен этот процесс при -50. Скорей всего - 2-й поплавок вмерзнет где то во льду. Мы сначала выбрали сименовский радарный уровномер. Излучатель у него на дне стоит, и он меряет не только уровень топлива, но и уровень раздела сред. И мы могли таким образом определять объем топлива в резервуаре. А теперь ставим простой поплавковый, и меряем уровень топлива + подтоварная вода. Т.е. по этим данным мы объем топлива определить не можем.
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Метрологическая экспертиза
Да не аттестованы, а внесены в госреестр! Аттестована должна быть вся установка (склад ГСМ). Давайте уже на одном языке разговаривать.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Давайте проблемы последовательно решать, а не параллельно. А то то уровнемеров нет, то оказыывается надо АСКУ строить, то поплавок примерзает - о чём думать-то? У нас ведь и своя работа есть, от которой мы отвлекаемся. Давайте время уважать тех, кто за здорово живёшь о Вашей задаче думает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1225
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 155 раз
Метрологическая экспертиза
Ну эту тему обсуждали ранее. По какой методике выполняется, писал ранее. И градуировочную таблицу не посчитаете, пока не построите. И вот тут много зависит от сбора первичной информации, как физическими измерения, так и документами. Типы, марки, труб, фасонных изделий, отводов, тройников, и прочее, а также грамотно составленной технологической схемы, с разбитием на участки. А то ведь если трубопровод подземный, и вдруг непонятно, какого диаметры и толщины стенки. Хоть расскапывай. Бывало и так
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Метрологическая экспертиза
Я так просто на полях помечу, что ровно неделю назад тут было написано то же самое. Пошли по второму кругу. Зачем?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.