На рисунке два регулирующих расход топливного газа клапана, поток этот идет на горелки печи. Управляются они температурой на выходе продукта из печи.
Вопросы:
1. Почему этих клапана два.
2. Зачем столько запорной арматуры.
3. Что за два таких клапана(нет в госте), похожих на сброс в атмосферу и зачем они.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 дек 2020, 17:26
- Имя: Марат
- Страна: Россия
- город/регион: Салават
- Благодарил (а): 1 раз
2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1115
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?
Для продувки, закрывать после пуска, открывать после останова. Два регулирующих... Большое - малое горение? только зачем?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?
Клапана со сбросом в атмосферу - для проверки герметичности основных клапанов, так положено по ГОСТу на горелки при мощности более Х,Х МВт.
Два основных отсечных клапана - так положено по ГОСТу на горелки при мощности более ХХХ кВт, вдруг один не закроется.
Две параллельных цепочки - вижу впервые - скорей всего резерв, хотелка заказчика или проектировщика, вдруг в одной цепочке что-то сломается, можно будет работать на второй.
Два основных отсечных клапана - так положено по ГОСТу на горелки при мощности более ХХХ кВт, вдруг один не закроется.
Две параллельных цепочки - вижу впервые - скорей всего резерв, хотелка заказчика или проектировщика, вдруг в одной цепочке что-то сломается, можно будет работать на второй.
-
- эксперт
- Сообщения: 1625
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 191 раз
2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?
А еще при необходимости можно легко поменять регулирующий клапан. Закрыл 2 задвижки - снял старый, поставил новый, причем не останавливая процесса.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?
Такая схема (задвижки перед клапаном и после клапана и свеча) используется, чтобы можно было снять клапан при работе газопровода; в этом случае должен быть еще байпас. Еще в каких-то правилах читал, что если запорная арматура не может обеспечить должную герметичность, то устанавливаются последовательно две задвижки с продувочной свечой между ними.
Иногда такая схема используется для точного соблюдения температурного режима, когда одним клапаном невозможно обеспечить точное регулирование во всем диапазоне температур. Например, для сушки чего-либо. Для поддержания небольших температур в сушильной камере используется рег. клапан с малым Kv, при переходе на высокие температуры - с большим Kv.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?
Обычная схема байпаса ГРС или ГРП. Думаю, не только там это применяют.Boris Parkhomenko писал(а): ↑16 мар 2021, 12:38 Еще в каких-то правилах читал, что если запорная арматура не может обеспечить должную герметичность, то устанавливаются последовательно две задвижки с продувочной свечой между ними.
Да и логично: клапан- арматура не запорная, как правило, а регулирующая. Обычно его отсечной запоркой дублируют
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 авг 2019, 10:29
- Имя: Андрей
- Страна: Украина
- город/регион: Днепр
2 регулирующих клапана и куча запорных клапанов. Зачем?
В катигорийных схемах регулирующие клапана дублируются отсечными, так называемые клапана безопасности.
Но по схеме это ручные краны, а на сброс ручной кран с заглушкой
Но по схеме это ручные краны, а на сброс ручной кран с заглушкой