SCADA не видит фанкойл

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
will smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
Имя: Вильям
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

SCADA не видит фанкойл

Сообщение will smith »

Здравствуйте
SCADA не видит фанкойл CLIVET. Витая пара приходит в блок, на вид - конвертер P0020344-0 1820143B. внутри микросхема 75LBC182
Фан с пульта включается, а со СКАДы - нет.
Есть идеи?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

SCADA не видит фанкойл

Сообщение VADR »

Это всё работало и перестало или никогда ещё не работало? Странно как-то витая пара подключена.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5636
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

SCADA не видит фанкойл

Сообщение Ryzhij »

Интересно ещё, на какой порт компьютера со SCADA заведено сие чудо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
will smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
Имя: Вильям
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

SCADA не видит фанкойл

Сообщение will smith »

VADR писал(а): 25 фев 2021, 19:49 Это всё работало и перестало или никогда ещё не работало? Странно как-то витая пара подключена.
работало. потом массово начало вымирать - уже третий случай

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ryzhij писал(а): 26 фев 2021, 10:55 Интересно ещё, на какой порт компьютера со SCADA заведено сие чудо.
с фана - на контроллер, далее УСПД, и далее - на АРМ. все на сименсе. к железу это имеет отношение?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5636
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

SCADA не видит фанкойл

Сообщение Ryzhij »

VADR писал(а): 25 фев 2021, 19:49 Странно как-то витая пара подключена.
will smith писал(а): 26 фев 2021, 12:50 потом массово начало вымирать - уже третий случай
Я бы тоже сдох.
От обиды и стыда.
За монтажников.

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Приведите в порядок монтаж, а потом уж глубже копайте.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

SCADA не видит фанкойл

Сообщение stesl »

Ryzhij писал(а): 26 фев 2021, 13:04 Приведите в порядок монтаж
А что не так с монтажом? )
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

SCADA не видит фанкойл

Сообщение VADR »

stesl писал(а): 26 фев 2021, 13:26 А что не так с монтажом? )
Смотрите на подключение витой пары. Собственно провода в таких кабелях свиваются в пары для снижения помех от других источников. То есть - из двух проводов в паре один садится на один контакт, второй - на другой. А у вас оба провода каждой пары вместе. Схема подключения есть? Можно на неё посмотреть?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

SCADA не видит фанкойл

Сообщение Jackson »

stesl писал(а): 26 фев 2021, 13:26 А что не так с монтажом? )
Как минимум, не тот кабель применён и не так подключен. Александр уже выше ответил подробнее про подключение. Но ещё и кабель явно не тот.

Мне иные заказчики тоже иногда говорят "странно, вчера работало, сегодня перестало", а я им отвечаю что не странно что перестало - странно что работало.
VADR писал(а): 26 фев 2021, 14:09 Схема подключения есть? Можно на неё посмотреть?
Да. Это многое прояснит.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.