1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
will smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
Имя: Вильям
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234

Сообщение will smith »

Здравствуйте
Пытаюсь подключить конвертер Меркурий 221 RS485 - USB к счетчику Меркурий234. на оранжевый клеммник слева не получается - прибор не опрашивается.
на других счетчиках этот же конвертер все читает.
В чем может быть ошибка?
витая пара с клеммников слава уже уходит на действующий УСПД, при чем там стоит хаб RS485
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234

Сообщение Sokolov_Dmitry »

может нет питания платы GSM/RS485 (от фазы С, большой зеленый разъем), как вариант сейчас счетчик работает только от резервного питания на ХТ1, а фаз нет(отключены и т.д.).

Автор темы
will smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
Имя: Вильям
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234

Сообщение will smith »

на большом зеленом есть 220 (берется с фазы "с" и N). на ХТ1 нет питания - отброшен со стороны УСПД. Подаю на ХТ1? 5 вольт?

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234

Сообщение Sokolov_Dmitry »

на хт1 резервное питание счетчика для того чтобы он работал при отсутствии фаз (при отключениях фаз, чтобы нули показывал, а не совсем отключался. кому-то это может быть нужно, кому-то нет).

Если есть питание на плате GSM/RS485, то должен интерфейс работать.

Или он должен работать только на опрос других счетчиков через GSM модуль (данный счетчик с GSM работает как точка доступа к другим счетчикам без GSM , интерфейс RS485 которых подключен к интерфейсу RS485 платы GSM/RS485 данного счетчика).

Или интерфей неисправен. Или оба интерфейса неисправны (нижний на ХТ4) и верхний.

Проверяется путем проверки подключения к интерфейсам на других заведомо исправных счетчиках.

А про напряжения питания читайте в инструкции по эксплуатации.

Автор темы
will smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
Имя: Вильям
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234

Сообщение will smith »

судя по маркировке, ни CAN, ни RS485 тут нет.
GSM зато есть :ges_slap:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Подключение конвертера Меркурий221 к счетчику М234

Сообщение Jackson »

will smith писал(а): 19 фев 2021, 16:07 В чем может быть ошибка?
Если под витой парой Вы понимаете то, что на фото - это может быть причиной. UTP для RS-485 плохо подходит.
will smith писал(а): 24 фев 2021, 17:04 судя по маркировке, ни CAN, ни RS485 тут нет.
И это тоже может быть причиной. Обратитесь к производителю за разъяснением по вопросу, есть ли вообще в этом экземпляре RS-485 и как им пользоваться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»