Посоветуйте контроллер для импульсных счетчиков
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
- Имя: Вильям
- Страна: Россия
- город/регион: Новокузнецк
Посоветуйте контроллер для импульсных счетчиков
На предприятии установлено множество счетчиков ТП с простым импульсным выходом- при набегании через счетчик определенной величины срабатывает геркон. Посоветуйте пожалуйста простой и доступный контроллер для преобразования этих импульсов в измеряемую величину для дальнейшего экспорта в интернет
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 82 раза
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 59 раз
Посоветуйте контроллер для импульсных счетчиков
Овеновский ПР102+ПЕ210(или ПМ210). 24 входа + расширения. Через ПМ210 передает в OwenCloud, и там можно организовать просмотр величин (на сайте) или через OPC оттуда забирать на скаду.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 фев 2021, 10:34
- Имя: Коваленко Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Посоветуйте контроллер для импульсных счетчиков
Лучше использовать считчики импульсов-регистраторы (https://pulsarm.com/products/schetchiki ... istratory/) как Вам и советует Дмитрий, а не контроллеры. В таких счётчиках обычно (надо см. инструкцию на прибор конечно) предусмотрена внутренняя батарея, которая при пропадании внешнего питания обеспечит непрерывный подсчет импульсов со счётчика, в дополнение к энергонезависимой памяти. А внешнее питание в основном нужно для работы интерфейса передачи данных.
-
- администратор
- Сообщения: 17481
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Посоветуйте контроллер для импульсных счетчиков
Счётчик импульсов от ОВНа с МодБасом на выходе плюс WBC-DVK для передачи данных в проводной интернет или SN2-DVK для передачи данных в интернет через GPRS/EDGE/3G/4G.will smith писал(а): ↑08 фев 2021, 19:39 На предприятии установлено множество счетчиков ТП с простым импульсным выходом- при набегании через счетчик определенной величины срабатывает геркон. Посоветуйте пожалуйста простой и доступный контроллер для преобразования этих импульсов в измеряемую величину для дальнейшего экспорта в интернет
Ссылки раз и два. Если использовать WBC-DVK то он же может быть и счётчиком (сразу преобразует насчитанные импульсы в величину и сохранит на своей флешке на случай пропажи питания). В теории то же самое может и SN2-DVK, но функционала счётчика в нём сейчас нет, разработчик может допилить его.
Но надёжнее иметь внешний отдельный счётчик, чтобы показания можно было с него снять даже локально глазами если накроется связь.