modbus RTU AKONa

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
yoos86
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 10:54
Имя: Денис
Страна: UA
Благодарил (а): 5 раз

modbus RTU AKONa

Сообщение yoos86 »

У кого то из форумчан есть опыт интеграции их устройств ? Не могу понять как у них modbus работает, к примеру что это вот за адрес - 400А ? Тем более в документации нигде не указываются функции и длина адреса для чтения из устройства (wad-rs-maxpro-480)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

modbus RTU AKONa

Сообщение Jackson »

yoos86 писал(а): 25 янв 2021, 14:58 Не могу понять как у них modbus работает
ModBUS, если он ModBUS, то везде работает одинаково.

Это в HEXе. В десятичном сколько это: пуск -> программы -> стандартные -> калькулятор -> режим программиста
yoos86 писал(а): 25 янв 2021, 14:58 в документации нигде не указываются функции и длина адреса для чтения из устройства
А техподдержка что говорит?

Вообще, я ещё нигде не встречал, чтобы была указана длина адреса.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
yoos86
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 10:54
Имя: Денис
Страна: UA
Благодарил (а): 5 раз

modbus RTU AKONa

Сообщение yoos86 »

Jackson писал(а): 25 янв 2021, 17:58 А техподдержка что говорит?
"тех поддержка" присылает на почту, то что можно и с сайта скачать.
Jackson писал(а): 25 янв 2021, 17:58 ModBUS, если он ModBUS, то везде работает одинаково.
ну как сказать, к примеру заявлен у них счетчик - 0x4002 верхнее слово и 0x4003 нижнее слово.
верхнее читается
write
01 03 00 02 00 01 25 CA
readed
01 03 02 12 76 35 02
на нижнее 0 реакции
write
01 03 00 03 00 01 74 0A
Последний раз редактировалось yoos86 03 фев 2021, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

modbus RTU AKONa

Сообщение Jackson »

И типы значений в документации не указаны совсем? И по таблице регистров в ней не видно?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Serega9X
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 12:20
Имя: Баландин Сергей
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза

modbus RTU AKONa

Сообщение Serega9X »

yoos86 писал(а): 03 фев 2021, 16:42 write
01 03 00 02 00 01 25 CA
попробуйте "01 03 00 01 00 01 D5 CA ", т.к. возможно "нулевой регистр - это первый регистр" и тогда в своём примере Вы успешно считали 3ий регистр, а не 2ой

По поводу даташитов - некоторые именитые производители в предоставляемой карте сигналов допускают ошибки. В одном из устройств начальный номер регистра был 20, а не 1, как в даташите... И техподдержка смотрит в мануал и говорит "это у Вас проблема, а не у нас" :lol: . Вот первый регистр на чтение с того самого устройства:
05 03 00 14 00 01 C5 8A

В этом случае нам помог modlook, в котором мы догадались читать регистры по одному и добились результата.