- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как использовать HMI тэг в релейной логике PLC.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 янв 2021, 13:23
- Имя: Сергей
- Страна: Казахстан
- город/регион: Караганда
Как использовать HMI тэг в релейной логике PLC.
Добрый день! Конфигурация оборудования: Показания датчиков приходят на MDS модуля. Все MDS модуля объединены в сеть RS-485 и выходят в преобразователь RS-485 в ethernet. Роль преобразователя выполняет MOXA MB 3180. Moxa выводит сигнал в Port 1 (порт ethernet) контроллера siemens CPU 315-2 PN/DP. К Port 2 на CPU подключен PC station (компьютер, TIA 15.0, wincc proff). Суть Проблемы!: Принимая показания с MDS модулей в HMI тэг (по Conection- modbus modicon/ по IP присвоенному MOXA и адресу устройств и регистров соответствующих MDS модулей) Не могу использовать эти данные в релейной логике PLC. То есть я не вижу в релейных нетворках эти HMI тэги. Нужно построить логику блокировок на принятых из MDS модулей сигналах. Возможно ли как то принимать сразу в CPU данные с MDS модулей? Ооочень нуждаюсь в совете
-
- здесь недавно
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Как использовать HMI тэг в релейной логике PLC.
Доброе утро. Как вариант, создать еще дублеры к этим тэгам и передовать их с WinCC на CPU. Или если это modbus и Вы знаете их регистры, то принимать их еще через CPU.
-
- освоился
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Как использовать HMI тэг в релейной логике PLC.
Чет не совсем понятен вопрос,если есть сигналы от устройств то они передаются в HMI,а зачем потом что то передавать обратно в CPU.
Куда что конкретно нужно передавать. Подробнее плиз и с фото
Куда что конкретно нужно передавать. Подробнее плиз и с фото