1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Чтение unsigned int вмакросе

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
Voldemus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 19:43
Имя: Ивонин В.М.
Поблагодарили: 1 раз

Чтение unsigned int вмакросе

Сообщение Voldemus »

К панели Weintek по Ethernet подключено внешнее устройство. Стоит задача читать в макросе из этого устройства по протоколу Modbus TCP переменную формата unsigned int.

unsigned int A

GetData(A, “Modbus TCP", 3x, 1000, 2) - так указывает на синтаксическую ошибку
Voldemus

Seventh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2019, 10:05
Имя: Светлана
Страна: Russia
Благодарил (а): 1 раз

Чтение unsigned int вмакросе

Сообщение Seventh »

Вы пытаетесь считать два значения в одну переменную. Либо используйте массив:
unsigned int A[2]
GetData(A[0], "Modbus TCP", 3x, 1000, 2)
либо считывайте только одно значение:
unsigned int A
GetData(A, "Modbus TCP", 3x, 1000, 1)
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»