Проблема с удаленным подключением S7-PLCSIM Advanced V2.0 SP1

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Mehees
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 дек 2020, 08:35
Имя: Михаил

Проблема с удаленным подключением S7-PLCSIM Advanced V2.0 SP1

Сообщение Mehees »

Доброго времени суток уважаемые гуру АСУ ТП!
Я новичок в теме АСУ ТП, есть задача, необходимо удаленно подключить PLC к HMI панели.
Схема выглядит следующим образом.
S7-PLCSIM(виртуальный адаптер(192.168.1.5) и реальный(192.168.1.10)) <-> (реальный адаптер(192.168.1.1) - TIA Forum(компилирую HMI панель).

Галочку Siemens PLCSIM Virtual Switch на 192.168.1.10 установил. Также в control panel - Communication Settings в S7ONLINE выбрал интерфейс 192.168.1.10. Далее загружаю/создаю в PLCSIM образ, у него айпи адрес 192.168.1.223. С адаптера 192.168.1.1 пингую адрес 192.168.1.223, безуспешно. Я правильно понимаю, что галочка в свойствах адаптера (Siemens PLCSIM Virutal Switch) пробрасывает PLC устройства в S7-PLCSIM для внешнего доступа через этот адаптер?
Локально всё работает, только трафик ходит через виртуальный адаптер, когда как я в S7-PLCSIM выбираю реальный адаптер. В общем какая-то странная ситуация с точки зрения сети. Помогите пожалуйста.

Автор темы
Mehees
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 дек 2020, 08:35
Имя: Михаил

Проблема с удаленным подключением S7-PLCSIM Advanced V2.0 SP1

Сообщение Mehees »

Проблема разрешилась, я использовал виртуальные машины, поэтому необходимо надо было включить "Promosicuous mode" (неразборчивый режим) на карточке.
Ответить