1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Модули ПЛК и неправильные отчеты

Блоки ПЛК / Адресация / Входы / Выходы / Отчеты (F19, F20)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
Gass-M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 дек 2020, 12:36
Имя: Максим
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Модули ПЛК и неправильные отчеты

Сообщение Gass-M »

Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой.
Есть файл распределения питания ПЛК (модули в свойствах отображаю как графика 1). Главную функцию убираю.
Далее на листах разрисовываю каждый канал модуля с пневматическим выходом.
Первый канал каждого типа, с главной функцией, все последующие нет.
Получается отчет следующего вида (во вложении 3).
В спецификацию идут модуля, то что нужно, а вот в отчете появляются 12 строк с клеммами модуля(пустые), а ниже уже отображается мой модуль который я описывал.
Никто не сталкивался с таким?
Как сделать так чтобы и в спецификации модуль отображался и в отчете без пустых строк?
Или же эти вывода ПЛК нужно каким-то образом привязать к модулю? Хотя они же внутри блока ПЛК...
P.S. в свойствах подавить пустые строки - галочку ставил.
1.png
2.png
3.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Модули ПЛК и неправильные отчеты

Сообщение aranea »

Gass-M, ничего не понятно =)
смотрите по навигатору ПЛК и навигатору функций, чтобы совпадали шаблоны функций и не было задвоения входов
потому что, судя по всему в отчете пустые - это входы из шаблона функций модуля, а заполненные - фактически привязанные
а надо чтобы они совпадали, только может Вид представления был другой
красиво в навигаторах = красиво в отчетах
Изображение

Автор темы
Gass-M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 дек 2020, 12:36
Имя: Максим
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Модули ПЛК и неправильные отчеты

Сообщение Gass-M »

Огромное, человеческое Спасибо!
Александр,подскажите, пожалуйста.
Начал присваивать выводам нужные значения, отчет получается.
А возможно как-то сократить время на обработку?
Если через внешнюю обработку или может скопом выделять и редактировать весь модуль?
А то получается, что все 100 листов заново перелопатить нужно...
Безымянный.png
Безымянный1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Модули ПЛК и неправильные отчеты

Сообщение aranea »

Gass-M, отфильтровывайте по частям в навигаторе и применяйте действие к группе
т.е. например сначала все выводы №1 всех модулей, потом выводы №2 и так далее