1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение hardwareprojectspro »

Есть два одинаковых сварочных станка, на каждом станке установлено по одному контроллеру
Modicon TSX Premium TSX P57203.
Один станок перестал работать, открыли шкаф и увидели что,
на контроллере загорелись (и горят) два светодиода (фото прикреплено):
ERR (красный) – горит
TER (желтый) – горит.
RUN (зеленый) не светится.
Блок питания (TSX PSY2600) горит BAT (красный) и 24V (зеленый).
Цифровые модули входов/выходов вообще не светятся.
На модулях RTD и ANA светится светодиод ERR
Модули энкодеров тоже не светятся.

Первая версия, что села батарейка в блоке питания и программа слетела с контроллера.
У нас есть бэкап программы со второго станка (PL7 Pro V4.2) можно попробовать загрузить в этот станок, есть кабель TSX CUSB485.

Как думаете что произошло и что делать?

Не судите строго раньше не имел дело с такими контроллерами, опыт только с Siemens S7.

Изображение

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение Andreyit »

То что описали, то и произошло. Но у вас там похоже сбоку стоит карточка памяти SRAM... Хотя в ней тоже могла разрядится батарейка.
Загружайте через PL7 снова в станок, если он прям точно такой же. Нужно лишь WinXP и программу и порт TER, а не AUX.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение hardwareprojectspro »

подскажите почему не могу подключится к ПЛК?

на виртуалке VMWare Windows XP установлен PL7 Pro v4.4 подключился к контроллер через кабель TSX CUSB485 (переключатель на кабеле в положении 1 - OTHER MULTI), в ПЛК подключился к порту TER
настройки настройки UNITELWAY Driver (в прикреплении), сделал как в роликах на youtube...
по идее (как я понял) после того как на вкладке XWAY Test нажать Connect статус будет Connected и станет доступна кнопка Start...)

вот тут и проблема----когда я нажимаю кнопку connect то в статусе пишется Connection... но не подключается и кнопка Start не активна...

в чем может быть проблема?
когда я нажимаю Connect что делает система она подключается к ПЛК или просто к адаптеру?
если у меня ПЛК не в RUN все равно можно подключится?

Изображение

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение Andreyit »

hardwareprojectspro писал(а): 22 ноя 2020, 14:07 1 - OTHER MULTI
Это "Другие протоколы (например Modbus, ASCII)". Надо как б "TER MULTI", а точнее "TER DIRECT". И оконечную нагрузку выключите, там переключатель ON OFF есть сбоку.
Надо нажать Connect и когда законектчено нажать Start, если пакеты пошли значит всё норм.
И вы к интернетовскому шлюзу соединяетесь или к круглому есть переходник который mini-din?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение ogorsv »

Ох, ребята, наверно пора в заголовок написать FAQ SOS "Quantum, Premium, Micro - осторожно!"

Дело в том, что в Quantum, Premium, Micro используется батарея для хранения данных и программы в ОЗУ. И если она разрядится плюс:
- контроллер обесточится плюс
- нет бэкапа программы -
то аллес капут ((
Ничего не поможет

Многочисленные вопросы на форумах: ну как-нибудь может можно вопрос решить? - тому подтверждение.
Только имея исходник
И/или своевременно меняя батареи

Мне могут возразить: Сергей Владимирович, а как же карты памяти? У нас вон - установлена какая-то!
Отвечу: да и с картами не так всё просто. Потому как их аж целых три типа
(я про PCMCIA карты для указанных контроллеров):
- SRAM - для расширения области под код
- DATA Storage - для хранения значений переменных
- FLASH - вот как раз создание резервной копии программы

Особенностью карт из первой и второй группы является наличие батарей, которые тоже имеют особенность иногда разряжаться
Только третий тип карт не имеет батарей и хранит программу. Правда при этом нельзя проводить онлайн-модификации

Я не так часто слышал от своих слушателей, что у них установлены карты флэш-памяти.
Поэтому всегда говорю своим слушателям следующее:
- всегда имейте крайнюю версию исходника программы, желательно хранить в разных местах. Исходник - наше всё! (знающие - подтвердят)
- в программе контролируйте системные биты %S67, %S68, %S75 - разряд батарей. Выводите по этим битам сообщения на панель оператора, SCADA, красную лампу, звонок и т.д.
- установите новые батареи и зафиксируйте время до появления этих битов. Далее - старайтесь менять батареи задолго до этого времени (предиктивно)
*************************************************************************
Теперь по текущей ситуации

Версия с потерей программы - классические признаки - принимается
Вопрос про карту памяти Андрей не зря задал - мне тоже интересно, что за тип
и меняете ли вы там ПРЕДИКТИВНО батареи? А то готовьтесь к новым гонкам...

Наш эксперт В.Горелов сделал FAQ на тему подключения - изучите внимательно
https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... cale=ru_RU

Но это всё не про виртуальные машины - с ними отдельная история

1. Из нашего опыта: пробовали ставить на Windows 10 VMWARE и затем XP (конечно, Про, конечно SP3). Пробуем к Premium (под Unity) подключиться - никак
Товарищ поставил это виртуалку на Windows 7 (Про, конечно, не ниже, Sp1) - пошла связь
ПОЭТОМУ:
- если на ПК Windows 10 - попробуйте поставить на Windows 7

2. Из нашего опыта-2: Пробуем через XWAY TEST - не идёт никак. Но в самой среде подключилось
ПОЭТОМУ:
Учитывая заданную вами задержку - пробуйте сразу в PL7 подключаться

3. Как не странно, но требования к SW & HW порой игнорируют.
ПОЭТОМУ:
- убедитесь что версия ХР именно Про и SP3 стоит
- PL7, конечно, лучше последнюю версию поставить PL74.5 sp5. Валентин Александрович выложил рабочую версию в облаке, которая будет работать 21 день
https://schneider-electric.app.box.com/ ... wtsaucowso
и крайняя версия unitelway-драйвера не помешает - на сайте поиском посмотрите

- отключите встроенные антивирус и брандмауэр, если не сделали ранее
- убедитесь, что кабель, переходник исправны, параметры выставлены из статьи В.Горелова, кабель вставлен в ВЕРХНИЙ порт (TER) нижний порт свободен
СВ

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение Andreyit »

ogorsv писал(а): 22 ноя 2020, 15:54 Ох, ребята, наверно пора в заголовок написать FAQ SOS "Quantum, Premium, Micro - осторожно!"
Ох, прям чувствую как накипело очень сильно оттого что никто за батарейками не следит и потом хочет чудо.
Про ваш FAQ у менять только вопрос. "в положении «0» (OTHER MULTI)" - захожу в пдф к TSX CUSB485 и вижу что положение 0 это "TER MULTI". Поэтому, отчасти, не конектилось у hardwareprojectspro что "OTHER MULTI" стоит, а положение это 1.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение ogorsv »

В статье В.Горелова, которую я привёл выше, допускается 0 или 2. Для прямого обычно используем 2, 0 обычно для обновления операционной системы ПЛК
СВ

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение Andreyit »

ogorsv писал(а): 22 ноя 2020, 16:14 В статье В.Горелова, которую я привёл выше, допускается 0 или 2. Для прямого обычно используем 2, 0 обычно для обновления операционной системы ПЛК
Да, у него так и написано, но в скобочках то что? «0» (OTHER MULTI) когда это 0 "TER MULTI".
апрап.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение hardwareprojectspro »

виртуалка VMWare, кабель TSX CUSB485 (переключатель на кабеле в положении 2 - TER DIRECT) и PL7 Pro работают..
пробовал подключится к другому ПЛК (вторая аналогичная машина), все подключается, можно сделать бэкап.

#Кабель TSX CUSB485
первоначально переключатель на кабеле был установлен в 0 – OTHER MULTI и подключения не было (проверял на втором рабочем ПЛК),
после установки переключателя в 2 – TER DIRECT связь с рабочим ПЛК появилась…
к стати связь работает и если использовать режим 0 – TER MULTI.
В чем разница между 0 – TER MULTI и 2 – TER DIRECT ?
Переключатель на кабеле Polarization в положении OFF…
Фото кабеля прикреплено TSX CUSB485 прикреплено (подключаюсь к ПЛК к порту TER (круглый порт Mini-DIN)
Изображение


по нашему проблемному контроллеру никак не могу подключиться...

# Карта памяти TSXMFPP128K
по поводу карточки которая установлена в контроллер...карта стоит
FLASH MEM 128KB PROGCARD
PL7 32K16 FLASH MEM CARD
TSXMFPP128K

фото прикреплено

подключиться не можем...что можно попробовать? может как-то сбросить?
меня настораживает что горит TER и ERR...в мануале не нашел что означает постоянное свечение TER?

Изображение
Последний раз редактировалось hardwareprojectspro 23 ноя 2020, 11:14, всего редактировалось 3 раза.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение Andreyit »

hardwareprojectspro писал(а): 22 ноя 2020, 16:47 постоянное свечение TER?
По ЧАВО он не должен гореть, только если у вас в разъем PCMCIA не до конца засунута карта или заглушка т.к. маленький переключатель есть. Попытайтесь без карточки и вставьте заглушку которая вон там снизу слева на фото.
TER чаще мигает быстро т.к. идет обмен с ПК или с HMI.
И другой вариант что модуль ЦП накрылся раз с другим конектится. Ресет делали? На блоке питания углубление есть для этого.

Отправлено спустя 49 минут 1 секунду:
Мануал для 57 пишет что ему нужен ресет. Т.е. тыкните на блоке питания есть углубление с ресетом когда подано питание и огоньки горят. (Если у вас TSXMFPP128K - то эт EPROM, батарейки не надо и всегда держит программу. Как вариант ему нужен ресет чтобы из карточки передать программу в ЦП.).
dfg.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение ogorsv »

Так
1. Не следует путать RESET на блоке питания (тёплый рестарт) с RESET на ЦПУ (холодный рестарт) - отверстие под экраном посередине, ОСТОРОЖНО ручкой нажать до мигания всех индикаторов
Наверно, следует сделать именно холодный рестарт
2. Да, карту можно попробовать извлечь, вставив заглушку - без заглушки запуска не будет
3. Флэш-карты (если не содержат области SRAM) не имеют батарей
4. Батареи производства SE, во-первых, промышленного исполнения, во-вторых,если искать аналог- смотрите внимательнее. Не все батареи подобного рода 2032 типоразмера
5. Контроллер пыльный. Я не знаю, насколько тщательно выполнялся ППР, но пыль - зло для электроники

Поэтому предлагаю попробовать:

- Оставляем на рэке только блок питания и процессорный модуль, всё снимаем
- Из процессора извлечь карту и вставить на её место заглушку
- Подать питание
- Нажать RESET на процессорном модуле
- После того, как проморгаются индикаторы, должен быть мигающий ERR
- подключиться по UNITELWAY - TEST CONNECTION
- на всякий проверить прямо из PL7
СВ

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение ogorsv »

Ещё один неочевидный момент для незнающих эту особенность

По фото не видно: у вас рэк расширяемый (по краям разъёмы D-sub 9) или нет (нет разъёмов)

Так вот, если на расширяемом рэке не стоят терминаторы А и В по концам X-Bus шины (для одиночного рэка - по его краям), то это вызывает ошибку. Не уверен, что на подключении это точно отразится, но я бы проверил
СВ

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение hardwareprojectspro »

Andreyit писал(а): 22 ноя 2020, 17:50 постоянное свечение TER?
По ЧАВО он не должен гореть, только если у вас в разъем PCMCIA не до конца засунута карта или заглушка т.к. маленький переключатель есть. Попытайтесь без карточки и вставьте заглушку которая вон там снизу слева на фото.
Попробовал вытащить карточку (и не вставлять заглушку) и включить ПЛК, результат тот же (свечение TER и ERR).
Вытащил карточку из заглушки и вставил только заглушку результат тот же.
К стати заглушка от карты памяти (верхняя) и нижняя не одинаковые, нижнюю нельзя воткнуть вверх.
Изображение

Отправлено спустя 13 минут 30 секунд:
Andreyit писал(а): 22 ноя 2020, 17:50 И другой вариант что модуль ЦП накрылся раз с другим конектится. Ресет делали? На блоке питания углубление есть для этого.
кнопка RESET на блоке питания или на самам ПЛК (CPU)? там как я понял на блоке питания своя кнопка и на ПЛК своя (две разные кнопки)?
как их нужно нажымать...при включенном питании...долгое нажатие или кратковременное...какую именно кнопку нажимать?
Изображение

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение ogorsv »

Вы всё написанное мной сделали?
Оставить только ЦПУ - заглушка - терминаторы если расширяемый - reset на ЦПУ, писал вроде разборчиво ))
нажимать - при включенном питании аккуратно нажать и держать несколько секунд, пока индикаторы не начнут мигать - отпустить кнопку
СВ

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение hardwareprojectspro »

ogorsv писал(а): 22 ноя 2020, 18:53 Поэтому предлагаю попробовать:

- Оставляем на рэке только блок питания и процессорный модуль, всё снимаем
- Из процессора извлечь карту и вставить на её место заглушку
- Подать питание
- Нажать RESET на процессорном модуле
- После того, как проморгаются индикаторы, должен быть мигающий ERR
- подключиться по UNITELWAY - TEST CONNECTION
- на всякий проверить прямо из PL7
СВ
сделали все как Вы предлагали...ничего не помогло...при нажатии на кнопку RESET на ПЛК ничего не происходит...два светодиода как горели (TER и ERR) так и горят..при нажатии на RESET (как на блоке питания так и на ПЛК) вообще ничего не происходит.
Что можно попробовать еще? Или ПЛК все? заказывать новый?

по поводу рэка...
у нас стоит рэк TSXRKY12EX по краям воткнуты какие-то девайсы (наверное терминаторы), фото прикреплено.
Изображение

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение ogorsv »

После этого коннекта так и нет?
Похоже, что ЦПУ неисправен

Но есть еще один вариант
Попробуйте на рабочем рэке и с рабочим блоком питания
СВ

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение hardwareprojectspro »

ogorsv писал(а): 23 ноя 2020, 12:38 Но есть еще один вариант
Попробуйте на рабочем рэке и с рабочим блоком питания
да была такая мысль...но тут вопрос..у нас есть второй рабочий ПЛК (второй станок),
как только я вытащу рабочий ПЛК из рэка на нем программа удалится? ведь не будет подпитки для памяти...или так как у нас есть карточка памяти то вся программа лежит на ней?

могу ли я как-то прочитать что на карте памяти TSXMFPP128K? как это сделать?
у нас есть программатор Siemens PG там есть слот под карту памяти...PCMCI..я вставил карту Winows XP видит этот диск но не понимает файловую систему...
как прочитать карту памяти TSXMFPP128K?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение ogorsv »

Ко второму контроллеру подключение есть?
Если да, то проект(правда без имён переменных и комментариев) выгрузить можно. Если в настройках не запрещено
Я с этого бы начал
Вы говорили, что у вас исходник есть?
В карту проект должен быть загружен, но советовать удалённо не хотелось бы

Самый правильный путь, на мой взгляд:
1. Подключиться к работающему ПЛК и выгрузить программу и данные - если настройками не запретили.
ОСТОРОЖНО! Именно выгрузить - если не знаете или не уверены - оставьте. Затереть программу будет невесело
Сохранить под новым понятным именем - upload_Premium_2_23112020, например
2. Найти или процессор, или шасси с блоком питания и проверить неисправный. Или попробовать через наш Центр поддержки клиентов, может что ребята из сервиса посоветуют
3. Работающий ПЛК трогать бы не стал - если он у вас один остался, выход из строя может быть совсем нерадостным
4. В работающем ПЛК всё равно нужно проверять состояние системных битов (писал выше), менять своевременно батареи и делать бэкап программы и данных

Да, не пробуйте работать с картами памяти, не зная точно про их файловые системы, разметки и заголовки. Для М340 и М580, например, работа с картами памяти из-под Windows делает их неработоспособными
СВ

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение hardwareprojectspro »

ogorsv писал(а): 23 ноя 2020, 16:42 Ко второму контроллеру подключение есть?
Если да, то проект(правда без имён переменных и комментариев) выгрузить можно. Если в настройках не запрещено
Я с этого бы начал
Вы говорили, что у вас исходник есть?
В карту проект должен быть загружен, но советовать удалённо не хотелось бы
ко второму ПЛК (на второй рабочей машине) доступ есть, подключение есть и мы сделали бэкап этого проекта
в PL7 Pro нажал PLC->Connect появилось сообщение Confirm the transfer of the followinf application from the PLC:
и потом сделал Save AS.
принтскрин прикреплен..

этого достаточно для полного бэкапа? Вы пишите выгрузить программу и данные...это делается так как я описал...или нужно два раза выгружать отдельно программу и отдельно данные?

попробуем отдать неработающий ПЛК (рэк, блок питания и ПЛК) электронщику чтобы почистил платы...может что-то коротит пыль/окислы и т.п.
потом думаем попробовать поставить неработающий ПЛК в работающий рэк (поменять местами работающий и проблемный ПЛК)...есть опасность потерять и второй...но как тогда проверить не работающий...третьего рэка у нас нет.

Изображение

можно еще несколько вопросов по ПЛК (CPU), обнаружил несоответствие между версией ПЛК в PL7 Pro и реальном шильдике..

у нас на шильдике CPU написано TSX 57203M V6.1 а в проекте PL7 Pro TSX 57203 V5.1,
это нормально? чем отличается 203M От просто 203?

Изображение

и еще вопрос...у нас на другом объекте есть другой ПЛК TSX P57202 SV 4.3
можем ли мы заменить оригинальный CPU TSX 57203M V6.1 на TSX P57202 SV 4.3?
я посмотрел визуально 202 занимает один слот а 203 занимает два слота (шире в два раза).
из PL7 Pro я сделал принскрин меню Memory Usege...
мощности 202 хватит для наших целей?
Изображение

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение ogorsv »

1. Бэкап, выгруженный в PL7, не содержит имён переменных и комментариев.
Такой бэкап лучше, чем ничего))
Исходная программа есть с именами и комментариями?

Есть ещё пункт Transfer Data.
ОСТОРОЖНО! Есть возможность ИЗ ПЛК в файл(ПК), есть наоборот, из файла(ПК) в ПЛК.
Если какие-то настройки были сделаны онлайн, то сохранение данных в файл поможет восстановить их потом

2. Я тут подумал - если карта таки флэш, и программа должна быть в ней, то что-то должно было случиться слишком интересное для выхода из строя ПЛК. Может со шлюза таки что-то прилетело? Или с панели? Источники питания если запитаны с разных мест, то нули иногда отличаются (был случай с разницей 70 В). Порт неизолирован((

Не трогали бы рабочий ПЛК - ох, чую можете наломать дров, не зная особенностей и не имея резерва
Где вы территориально?

3. В указанном ПЛК версия операционной системы новее, чем указана в проекте - это нормально

4. Итоговый функционал ПЛК зависит от трёх вещей:
- версии ОС, которая сейчас реально есть в ПЛК (может отличаться от написанной на шильдике - если меняли уже)
- версии PL7
- версии ОС ПЛК, указанной в проекте (ваши картинки с конфигурацией - верхний левый угол)

202 имеет версию ОС старее, чем указана в проекте. Не факт, что без обновления ОС проект получится загрузить. В Pl7 4.5 sp5 нет версии 202 4.3. Может только в Pl7 4.2 такой ЦПУ есть?

Чтобы выяснить можно или нет - нужно в исходном проекте (сделайте копию для экспериментов) - поменять тип процессора в окне аппаратной конфигурации и сделайте компиляцию
Если компиляция прошла и память ещё осталась - можно попробовать

Кстати, операционная система в ПЛК может быть и другой совершенно - если уже обновляли

И ещё, может, удивлю - есть "прошивки" под PL7 и под Unity. И снаружи этого не понять, железо то же самое
СВ

samas7799
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 окт 2021, 06:32
Имя: Алексей Нестеров
Страна: Россия
город/регион: Москва

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение samas7799 »

Здравствуйте, решили свою проблему? У нас такая же. Дайте свой тел.

loktec
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 17:23
Имя: Тимофей
Страна: Россия
город/регион: Белгород

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение loktec »

samas7799 писал(а): 05 окт 2021, 06:44 Здравствуйте, решили свою проблему? У нас такая же. Дайте свой тел.
А вы решили свою?) тоже пока не можем с места сдвинуться.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение ogorsv »

Вы отвечаете на сообщение от 21 года
В чём ваш вопрос? Что делали, что не получилось?
СВ

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modicon TSX Premium TSX P57203 - Завис? Что делать?

Сообщение hardwareprojectspro »

тогда мы купили новый CPU и таким образом решили проблему
Ответить