Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 13:35
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
- Благодарил (а): 1 раз
Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus
TCP/IP настроил подключение работает, с этим проблем нет. Ввожу адрес 9500 не считывает
Если что считываю с OPC сервера.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 103 раза
Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus
Печально, что разницы между TCP/IP и Modbus RTU не видите ((
1. Добавили слэйв по Modbus RTU
2. По Ethernet ничего не добавляли
3. Я не понял вашу логику: как читать несконфигурированное? ))
Добавьте нужное и будет вам счастье
1. Добавили слэйв по Modbus RTU
2. По Ethernet ничего не добавляли
3. Я не понял вашу логику: как читать несконфигурированное? ))
Добавьте нужное и будет вам счастье
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 13:35
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
- Благодарил (а): 1 раз
Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus
Я добавил modbus в Ethernet, у него свой IP адрес и как получить с него теги в OPC сервере?
Я добавляю устройство Modbus в OPC сервере, его канал (IP адрес ПЛК).
А как получить теги не понимаю...
Подключение проходит только по IP адресу самого ПЛК. Я добавляю устройство Modbus в OPC сервере, его канал (IP адрес ПЛК).
А как получить теги не понимаю...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 103 раза
Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus
1. Найдите поиском тут ссылку на облачное хранилище по М171-172, которое создал Сергей Медведев
2. Прочитайте хотя бы быстрый старт - там много интересного описано
3. Для чтения по сети ПЛК должен иметь переменные в группе Status Variables и/или EEPROM Parameters. Вы их там создавали?
2. Прочитайте хотя бы быстрый старт - там много интересного описано
3. Для чтения по сети ПЛК должен иметь переменные в группе Status Variables и/или EEPROM Parameters. Вы их там создавали?
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 13:35
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
- Благодарил (а): 1 раз
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 103 раза
Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 13:35
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
- Благодарил (а): 1 раз
Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus
Спасибо большое, надо было задать Ethernet server и address -1. ОГРОМНОЕ СПАСИБО