1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
antonio115
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 13:35
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Омск
Благодарил (а): 1 раз

Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus

Сообщение antonio115 »

TCP/IP настроил подключение работает, с этим проблем нет. Ввожу адрес 9500 не считывает
Снимок.PNG
Если что считываю с OPC сервера.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus

Сообщение ogorsv »

Печально, что разницы между TCP/IP и Modbus RTU не видите ((

1. Добавили слэйв по Modbus RTU
2. По Ethernet ничего не добавляли
3. Я не понял вашу логику: как читать несконфигурированное? ))

Добавьте нужное и будет вам счастье
СВ

Автор темы
antonio115
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 13:35
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Омск
Благодарил (а): 1 раз

Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus

Сообщение antonio115 »

Я добавил modbus в Ethernet, у него свой IP адрес и как получить с него теги в OPC сервере?
Снимок.PNG
Подключение проходит только по IP адресу самого ПЛК.
Я добавляю устройство Modbus в OPC сервере, его канал (IP адрес ПЛК).
А как получить теги не понимаю...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus

Сообщение ogorsv »

1. Найдите поиском тут ссылку на облачное хранилище по М171-172, которое создал Сергей Медведев
2. Прочитайте хотя бы быстрый старт - там много интересного описано
3. Для чтения по сети ПЛК должен иметь переменные в группе Status Variables и/или EEPROM Parameters. Вы их там создавали?
СВ

Автор темы
antonio115
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 13:35
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Омск
Благодарил (а): 1 раз

Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus

Сообщение antonio115 »

ogorsv писал(а): 18 ноя 2020, 13:45 Для чтения по сети ПЛК должен иметь переменные в группе Status Variables и/или EEPROM Parameters. Вы их там создавали?
Да создавал. Нужно ли указывать порт брокера?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus

Сообщение ogorsv »

M172_OPC_1.jpg
M172_OPC_2.jpg
M172_OPC_3.jpg
M172_OPC_4.jpg
M172_OPC_5.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
antonio115
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 13:35
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Омск
Благодарил (а): 1 раз

Как настроить ПЛК m172 на считывание тегов с modbus

Сообщение antonio115 »

Спасибо большое, надо было задать Ethernet server и address -1. ОГРОМНОЕ СПАСИБО
ogorsv писал(а): 19 ноя 2020, 00:46 M172_OPC_1.jpg
Ответить

Вернуться в «ПЛК»