• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях

Проблемы работы с Мodbus/RS485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
ivanduns
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 15:36
Имя: Дунский Иван
Страна: Украина
город/регион: Киев

Проблемы работы с Мodbus/RS485

Сообщение ivanduns »

Здравствуйте, специалисты!
Возникла такая проблема. Котел КВГМ автоматизируется с помощью ABB 783F. Он общается с операторскими панелями(2шт) и частотниками(2 шт) по Modbus/RS 485. Периодически(раз в 3-4 дня) частотники получают совершенно неадекватные значения от котроллера. Выключаем контроллер, включаем- все хорошо...Проходит 3-4 дня-опять та же ситуация. В прогррамме контроллера вроде все хорошо, наводок тоже никаких нет. В чем может быть проблема, подскажите.


Автор темы
ivanduns
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 15:36
Имя: Дунский Иван
Страна: Украина
город/регион: Киев

Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485

Сообщение ivanduns »

Дело в том, что задание на дымосос мы подаем с панели не через ПИД, а ситуация та же с ним...То есть дело, не в параметрах..


Степа
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 09:30
Имя: Капуста Степан Степанович
Поблагодарили: 5 раз

Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485

Сообщение Степа »

ivanduns
Вы сделайте так: запишите все, что вашим частотникам прилетает и что от ваших частотников идет /в пассивном режиме, придется накропать свою прожку/, запишите, что ваша прожка видит и посмотрите... Много интересного заметите...
А нет - логи сбрасывайте хотя бы сюда, будем посмотреть... Коллективно, так сказать.

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485

Сообщение CHANt »

На последнем объекте столкнулись примерно с схожей ситуацией. После суток работы сетевого насоса на ПЧ по цифре (Профибас) периодически начал приходить 0 в качестве задания. Выдернули информационный кабель с лотков и перевесили подальше. Больше проблем не было.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485

Сообщение CHANt »

это не протокол обнуляется, а девайс ноль в регистр задания подсовывает. Диагностика при этом "орет" (в моем случае было и в контроллере, и в ПЧ). А вот в ПЧ может стоять какое нить автоматическое квитирование, либо игнор ошибок. ПЧ то чьего пр-ва?
--------------------------------------------------------------------------------------------


yuriser

Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485

Сообщение yuriser »

для полного понимания проблемы желательно увидеть структуру вашей системы с интерфейсными связями, а также конфигурацию ПО, а именно где у вас организованно ПИД-регулирование, в контроллере или в частотнике.

Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»