Суть проблемы:
есть дозатор Brabender в его состав входит контроллер Congrav RC4 который в свою очередь связывается по Profibus с S7-300.
В один "прекрасный" момент, Congrav RC4 перестал нормально обмениваться инфой с S7-300(дискретные данные передает и получает а числовые передает и получает полную ерезь, причем связь по DP переодически пропадает- кабеля меняли смотрели все нормально).
В Congrav RC4 связь осуществляется через COM-DPS модуль(COM-DPS G9511005, RC-BUS-Profi DE2306) так вот дошли до того что грешим на этот модуль. Установка старая ничего по ней нет(акромя проекта S7). По описанию данного модуля он конфигурируется и диагностируется прогой VIA SYCON. Естественно проги такой нету. У кого какие есть соображения мож есть ссылки на прогу:)