Доброго времени суток. Имеется проблема - необходимо передавать данные с одного проекта контроллера в другой проект, но нужно это сделать без остановки работы контроллеров. Если точнее, то нужно вывести на скаду значения с двух контроллеров. Думал проблема решается добавлением в WinCC Connections нового соединения через S7ONLINE, но не получается.
Может кто сталкивался с данной задачей/проблемой
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Передача информации между контроллерами
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Передача информации между контроллерами
Если через WinCC Flex, то с участием оператора или через в строенный планировщик минимально каждую минуту например включать скрипт. Если напрямую контроллер на контроллер то надо настраивать в NetPro соединение. Эта тема уже была на этом форуме. Также на YoyTube можно посмотреть как настраивать.
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
Можно вывести значения в WinCC до 8-и контроллеров через Conecctions. Управлять только без оператора не выйдет. Что конкретно не получается?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 08:47
- Имя: Ленар
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Благодарил (а): 2 раза
Передача информации между контроллерами
Не могу создать тег в HMI Tags. К примеру создаю connection к другому контроллеру, создаю тег к этому connection, но не могу привязать нужный PLC Tag к данному тегу. Может я не так создаю connection?
Не понимаю про что вы, видимо опыта в siemens не хватает. Буду признателен если подробнее объясните про netpro соединение. Я смотрел в youtube как создать соединение контроллеров через put/get, tcrcv/tcsend, но при добавлении их необходимо "стопить" контроллеры, а мне как раз этого и не надоv0v писал(а): ↑03 ноя 2020, 09:58 Если через WinCC Flex, то с участием оператора или через в строенный планировщик минимально каждую минуту например включать скрипт. Если напрямую контроллер на контроллер то надо настраивать в NetPro соединение. Эта тема уже была на этом форуме. Также на YoyTube можно посмотреть как настраивать.
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Передача информации между контроллерами
Попробуйте создать тег с абсолютной адресацией.(выбирается в Access mode)
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 08:47
- Имя: Ленар
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Благодарил (а): 2 раза
Передача информации между контроллерами
Как все просто оказалось, спасибо!!
__________________________________________________________________________________________________________________
Вопрос - а можно ли символьной адресацией обращаться к тегам?
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Передача информации между контроллерами
По умолчанию так и происходит, но для этого HMI и PLC должны быть в одном проекте.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.