1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Отображение времени в отчете MasterSCADA

Ответить

Автор темы
Mark-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 06:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Краснокаменск

Отображение времени в отчете MasterSCADA

Сообщение Mark-87 »

Доброго времени суток форумчане.
Недавно начал изучение MasterSCADA по рабочей необходимости. В ходе создания рабочего проекта столкнулся с небольшой проблемой при формировании отчета. Дело в том что по тех.заданию в отчете время должно указываться до миллисекунд включительно, а в самом редакторе отчетов временной формат указывается только до секунд, как пример hh:mm:ss - 13:45:23. Побывал настроить свой формат (меню "Формат"->По выбору->Маска), но своими силами разобраться не удалось. В справочных материалах Insat так же не нашел ответ на данный вопрос.

Собственно вопрос - как в редакторе отчета настроить отображение миллисекунд у временных данных.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Отображение времени в отчете MasterSCADA

Сообщение megavolt86 »

Mark-87, А вы милисекунды откуда-то читаете или это время из ПК должно браться?
Если второе (из пк) то думаю, что все бестолку будет ибо время опроса орс-сервера по умолчанию 1секунда. Еще и орс-сервер опрашивает со своей частотой итого время опроса может составить ~2секунд.
Если уж так необходимо точное время возниеновения события, тогда тяните еще и тэг времени из вашего устройства и его заносите в отчет.
:ext_secret:

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 44 раза

Отображение времени в отчете MasterSCADA

Сообщение LexSL »

Mark-87 писал(а): 26 окт 2020, 07:53 hh:mm:ss - 13:45:23
попробуйте hh:mm:ss.fff
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Отображение времени в отчете MasterSCADA

Сообщение Jackson »

Полностью согласен с Анатолием Сергеевичем. Лучше опрашивать метку времени из устройства, а не брать системное время компа. В идеале - читать полностью журнал событий/аварий устройства и разбирать его уже локально - если такой журнал в устройстве есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Mark-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 06:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Краснокаменск

Отображение времени в отчете MasterSCADA

Сообщение Mark-87 »

LexSL писал(а): 26 окт 2020, 11:11
Mark-87 писал(а): 26 окт 2020, 07:53 hh:mm:ss - 13:45:23
попробуйте hh:mm:ss.fff
Спасибо помогло.
megavolt86 писал(а): 26 окт 2020, 11:06 Если уж так необходимо точное время возниеновения события, тогда тяните еще и тэг времени из вашего устройства и его заносите в отчет.
Jackson писал(а): 26 окт 2020, 17:46 Полностью согласен с Анатолием Сергеевичем. Лучше опрашивать метку времени из устройства, а не брать системное время компа. В идеале - читать полностью журнал событий/аварий устройства и разбирать его уже локально - если такой журнал в устройстве есть.
В дальнейшем так и планирую делать, но пока еще разбираюсь с MasterSCADA и проект делаю виртуально поэтому время беру системное.

Всем спасибо за советы.
Ответить

Вернуться в «MasterScada»