Пропуск циклических прерываний CPU 1214C

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Пропуск циклических прерываний CPU 1214C

Сообщение Михайло »

А какое время цикла у пустого проекта S7-1200? А то мы все слышим 1 мс, а это очень быстро для контроллеров такой серии...

Автор темы
Andron007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 дек 2019, 19:14
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Пропуск циклических прерываний CPU 1214C

Сообщение Andron007 »

Максимальное время цикла можно задать от 1 до 6000 мс при превышении которого вызывается подпрограмма прерывания обработки превышения времени цикла, если таковой подпрограммы нет то событие записывается в диагностический буфер.
Можно задать (не обязательно) минимальное время цикла от 1 мс до максимального времени, тогда если программный цикл закончится быстрее, то ЦПУ не переходит к следующему циклу пока не отсчитает минимальный интервал.
Цикл пустого проекта может и быстрее 1 мс закончится всё зависит от коммуникационной нагрузки.

Автор темы
Andron007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 дек 2019, 19:14
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Пропуск циклических прерываний CPU 1214C

Сообщение Andron007 »

Михайло писал(а): 16 ноя 2021, 20:08 Вы плохо знаете HSC.
Михайло писал(а): 16 ноя 2021, 21:52 А если усреднять не обязательно, то получите суперточность.
Михайло писал(а): 16 ноя 2021, 06:06 Самое интересное, топикстартер городит огород.
Жду решений.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Пропуск циклических прерываний CPU 1214C

Сообщение Михайло »

17 ноября LexSL все расписал. Я правда такие конструкции не в SCL делаю, а в LAD.

Автор темы
Andron007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 дек 2019, 19:14
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Пропуск циклических прерываний CPU 1214C

Сообщение Andron007 »

Михайло писал(а): 20 ноя 2021, 23:19 17 ноября LexSL все расписал. Я правда такие конструкции не в SCL делаю, а в LAD.
Судя по вашим сообщениям, вы их пишете для количества.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»