Степа писал(а):Может кто-то разрушить это ощущение?
Не-а, не работал с ними...
Продолжение:
Логические схемы защит и блокировок для газовых горелок водогрейных и паровых котлов (разработаны ЗАО НПО "АМАКС").

Условные обозначения логических схем

Логическая схема защиты по невоспламенению первой или погасанию факела всех газовых горелок при растопке газового котла

Логическая схема защиты по невоспламенению первой или погасанию факела всех газовых горелок при растопке газомазутного котла на газе

Логическая схема защиты по погасанию факела газовой горелки

Логическая схема защит горелки

Логическая схема блокировки по закрытию шибера на линии подвода воздуха к горелке
Типовые схемы АВР двух насосов:

Алгоритм АВР двух насосов с общим переключателем и контролем давления в напорной магистрали

Алгоритм АВР двух насосов с индивидуальными переключателями и контролем давления до обратного клапана каждого насоса
--------------------------------------------------------------------------------------------