Siemens sinamics g120 CU240s

Ответить

Автор темы
Dalasal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2020, 15:38
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Запорожье

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Dalasal »

Добрый день. Подскажите пожалуйста, на g120 cu240s можно настроить обратную связь по датчику давления?
Перерыл как мне кажется всю документацию, но нужной информации не нашел.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Roman_33 »

Конечно можно. Что Вы конкретно хотите сделать?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Dalasal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2020, 15:38
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Запорожье

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Dalasal »

Частота у меня задаётся потенциометром на аналоговый вход, она фиксированная сейчас. Хочу сделать так, чтобы частота менялась от подключенного датчика давления (4-20ма) в трубе, а фиксированная точка задавалась также от потенциометра
Надеюсь понятно объяснил :|
P.s. нужно сделать замкнутый контур с датчиком давления

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 73 раза

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Andreywys »


Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Roman_33 »

Ну собственно, ПИД-Технологический регулятор. В инструкции же про него написано. Заведете датчик на аналоговый вход, и будет у Вас задание давления с потенциометра, обратная связь от датчика.
Кучеряво живете, насосы такими машинами крутите. :affliction:
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Dalasal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2020, 15:38
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Запорожье

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Dalasal »

Я думал это не то. Завтра попробую, большое спасибо! :ges_up:

Drivery256
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 17:53
Имя: Анатолий

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Drivery256 »

Здравствуйте. Поскольку вы уже обращались за помощью относительно ПИД регулирования, могу предположить, что вы являетесь опытным пользователем. Поэтому хочу попросить вас о помощи, касающейся настройки параметров ПИД регулятора частотника Sinamics G120C. Имеется панель оператора IOP-2. Необхожимо настроить ПИД регулятор с двухпроводным датчиком давления. Интересует какие параметры нужно настроить чтобы система заработала?
Спасибо
Ответить