1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

MasterSCADA в качестве OPC-сервера

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
alxndrch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 01:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

MasterSCADA в качестве OPC-сервера

Сообщение alxndrch »

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможна ли работа MasterSCADA в режиме OPC сервера?

Задача кратко такая, есть пара достаточно старых объектов для которых сделана диспетчеризация на база MasterSCADA, которая опрашивает иногда весьма специфичное оборудование через OPC-сервера производителя. Нужно сделать диспетчеризацию уровнем выше, которая будет объединять эти системы.

Параллельный опрос OPC серверов невозможен. Можно ли как-то настроить MasterSCADA чтобы все данные которые она собирает с OPC серверов она могла отдавать уровнем выше в качестве OPC сервера?

Спасибо.
Аватара пользователя

Metasys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 13:04
Имя: Остапенко Сергей Васильевич
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 1 раз

MasterSCADA в качестве OPC-сервера

Сообщение Metasys »

Здравствуйте! Если задействовать OPC UA сервер MasterSCADA
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

MasterSCADA в качестве OPC-сервера

Сообщение petr2off »

А обязательно отдавать OPC протокол ? Почему бы не обмениваться с системой верхнего уровня например по Modbus ?
Зачем еще одну прокладку встраивать ?

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А обязательно отдавать по OPC протоколу ? Почему бы не обмениваться с системой верхнего уровня например по Modbus ?
Зачем еще одну прокладку встраивать ?
Аватара пользователя

Metasys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 13:04
Имя: Остапенко Сергей Васильевич
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 1 раз

MasterSCADA в качестве OPC-сервера

Сообщение Metasys »

Надо немного больше информации. Один ПК или несколько и т.д...

Я у себя сделал так:
- старые OPC запущены каждый в своей VM;
- между VM и ПК с MasterSCADA настроен DCOM доступ;
Вроде всё дышит...
Недавно коммерческий директор попросил генерального уволить ведущего программиста проекта.
Обоснование: «Он делает все не так, как я говорю, но ВСЕ РАБОТАЕТ!»

Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

MasterSCADA в качестве OPC-сервера

Сообщение Technic4 »

Добрый день, коллеги.
Есть аналогичная задача.
Уровень автоматизации построен на контроллерах АБАХ. Верхний уровень реализуем на MasterScada (артикул MSRT4D-10K-E).
Может ли MasterScada работать как OPC-сервер для вышестоящих системе.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

MariaM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 12:43
Имя: Момотова Мария
Страна: РФ
Поблагодарили: 6 раз

MasterSCADA в качестве OPC-сервера

Сообщение MariaM »

MasterSCADA 4D может работать как OPC UA server. Рекомендую ознакомиться с разделом справочной системы "MasterSCADA 4D как сервер OPC UA" https://www.screencast.com/t/87bDtt4g
MasterSCADA 3 тоже умеет работать в роли сервера. Выдержка из документации: Помимо режима OPC UA клиента, MasterSCADA также может работать в режиме UA сервера - отдавать текущие и архивные данные другим OPC UA клиентам. Это позволяет интегрировать MasterSCADA в крупные распределенные системы диспетчеризации.

Включение режима OPC UA сервера производится на вкладке Компьютера - Режим исполнения - Связь, настройка OPC UA сервер. После включения также указывается порт, через который будет вестись обмен (по умолчанию 55100).
Ответить