Коллеги, добрый день.
Вопрос такой - преобразователь интерфейсов ADAM 4572 (Ethermet - RS (Modbus RTU)) - кто-нибудь с ним работал? Он в виду удаленного ком-порта только по Modbus работает? Никто не пробовал через него другие протоколы подключать?
И есть ли универсальные удаленные Com-порты в эзернет, рассчитанные на любые протоколы?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ADAM 4572 (удаленный Com порт)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 82 раза
ADAM 4572 (удаленный Com порт)
есть такие https://ipc2u.ru/catalog/promyshlennye- ... terfeysov/
а adam-4572 это модбас
а adam-4572 это модбас
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
ADAM 4572 (удаленный Com порт)
Как грязи. Ссылку на моксу уже дали. Если именно Advantech - то ADAM 4571 или двухпортовый 4570. Даже из Овна они были, только сейчас на сайте нет, только чисто модбасные остались, да и опыт с тем Овном негативный тоже есть.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1623
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 191 раз
ADAM 4572 (удаленный Com порт)
Если их наших производителей.
То имел дело с Mirage-N485. 3 - 485 порта и 2 IP. Последовательные порты мог могут быть "сырыми" а могут быть настроенными под Modbus RTU. Своего драйвера виртуального CPM порта нет. Штучка прикольная, для любителей бубна. Главное запустить, работает надежно. У прософта есть железяки. И даже свой сервер последовательных интерфейсов.
То имел дело с Mirage-N485. 3 - 485 порта и 2 IP. Последовательные порты мог могут быть "сырыми" а могут быть настроенными под Modbus RTU. Своего драйвера виртуального CPM порта нет. Штучка прикольная, для любителей бубна. Главное запустить, работает надежно. У прософта есть железяки. И даже свой сервер последовательных интерфейсов.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:36
- Имя: Сергей Поминовский
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 17 раз
ADAM 4572 (удаленный Com порт)
Я применял ICPDAS серии tDS (выше есть ссылка на ipc2u). У них есть драйвер виртуального COM-порта, но я подключался напрямую по TCP. Все было ОК. Как работает драйвер, сказать не могу. Цена очень бюджетная и есть 3-портовые модели. Гальваническая развязка тоже на выбор.
Кстати, у них есть серия tGW - это MODBUS RTU/TCP конвертер, но от tDS он отличается только прошивкой и их можно перепрошивать один в другой легко (в документации об этом не написано).
Кстати, у них есть серия tGW - это MODBUS RTU/TCP конвертер, но от tDS он отличается только прошивкой и их можно перепрошивать один в другой легко (в документации об этом не написано).