Отправлено спустя 44 минуты 40 секунд:Есть две панели DEIF agc150, газогенератор JIGREN под управлением Harsen GU631A-00. Нет ни проекта, ни документации. Стоит задача совместной работы с сетью, где главную нагрузку должен нести газогенератор. Вопросы:
1. Обязательно ли использовать две панели? Одна на управление генератором, вторая на сеть с контролем трех Трансформаторов Тока (устанавливать последовательно с ТТ группы учета). Возможно ли использовать одну панель, с контролем одного ТТ, заведя его на клеммы 60, 61? Как лучше реализовать задачу?
2. Возможно есть пример рабочего проекта с agc? У меня только железо, без документации и непрерывное производство где эксперименты и опыты крайне нежелательны.
AGC-150 должен быть в версии Extended или Premium. Базовая (Standalone) версия не обеспечивает параллельную работу ни с чем. Для начала нужно проверить, что это за контроллер. Базовая версия в Россию поставлялась очень мало, но тем не менее поставлялась.
Дальше задача разбивается на две части:
1. Стыковка с агрегатом и управление им, включая регулирование, алгоритмы запуска, остановки и пр.
2. Параллельная работа (в Вашем случае с сетью).
Первое.
Как состыковать регуляторы генератора с контроллером - аналоговые линии, сигналы "больше/меньше", по CAN J1939. Вариант релейных "больше/меньше" лучше сразу отложить - работать будет медленно и возможно неустойчиво. CAN J1939 - очень маловероятно на Вашей машине. Остаётся аналог. Следует посмотреть на регулятор оборотов, понять какие сигналы он воспринимает на вход для внешнего управления. То же самое с регулятором напряжения (регулировать напряжение обязательно). Выяснив всё это, стыкуем входы регуляторов с соответствующими выходами AGC-150 и настраиваем их. Методика настройки есть в "Руководстве по настройке контроллеров" - документ есть на сайте: https://dvk-electro.ru/06powerStation/agc150.html
Последний в списке документов.
Регуляторы надо настроить полностью. Только с настроенными регуляторами в одиночном режиме есть смысл заходить в параллель и настраивать уже параллельную работу.
Задание алгоритмов запуска, остановки (как управлять газовыми клапанами, сколько времени крутить стартер, сколько времени расхолаживать) - это определяется самой машиной. Надо смотреть на газовую линейку, из чего она состоит, и по ней составить сначала алгоритм пуска и алгоритм останова, которые затем настроить в контроллере.
Второе.
AGC-150 способен управлять генератором, его выключателем, а также и выключателем сети. То есть всё можно сделать и на одном контроллере AGC-150. Отдельный сетевой контроллер необходим, когда генераторов больше одного. Может быть в дальнейшем планируется добавление генераторов, поэтому применили его сразу.
Сетевой контроллер мог быть применён также и из-за большого расстояния между выключателями генератора и сети - контроллеры связаны между собой по CAN, который можно проложить на 200-300 метров без дополнительных средств, а с дополнительными - до 20-30 километров. Тащить на такое расстояние в прямом виде дискретные входы/выходы и измерительные цепи проблематично, поэтому и могли применить сетевой контроллер.
Если всё же будет только один контроллер, то в нём есть вход для четвёртого трансформатора тока, который может использоваться для измерения мощности сети. Но надо понимать, что сетевой выключатель займёт несколько дискретных входов/выходов, а их немного. Есть средства увеличить количество входов/выходов - поставить дополнительные модули в/в.
Типовых схем не существует. В каждом конкретном проекте есть свои особенности. Вариант "дай списать" тут не пройдёт. Но в целом в общем описании есть структурная схема такого управления, в руководстве по монтажу есть примеры схем подключения, в справочнике разработчика подробно описана работа контроллера, в отдельном документе собран опыт стыковки с самыми разными регуляторами, и в финале есть руководство по настройке контроллера на русском языке, очень подробное. И всё это в свободном доступе: на сайте ДВК на русском языке и на сайте производителя - на всех языках и намного больше. Если какого-то описания не нашлось - обращение в поддержку и что найдут то покажут.
А вообще странно. Если проект сделан и контроллеры выбраны, а возможно и смонтированы и настроены, то в первую очередь есть смысл обращаться к тому кто этот проект делал - он ведь чем-то руководствовался и применил какие-то решения.