S7-200 и Ethernet
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
Добрый день.
Имеем сеть Profibus из нескольких CPU 224 (6ES7 214-1AD23-0XB0) через коммуникационные модули EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0), подключенных к карте CP5611 A2 на одном ПК и сеть Profibus из нескольких CPU 226 (6ES7 216-2AD22-0XB0, 6ES7 216-2AD23-0XB0), подключенных к карте CP5613 A3 на другом ПК.
Если на ПК второй сети стоит Windows 7 и WinCC 7.2 и нас это устраивает, то с первой сетью всё совсем печально. Там на ПК установлена Windows 2000 SP3 ENG (потому что драйверов на CP5611 A2 даже под Windows XP якобы нет) и SCADA WinCC 5 (т.к на Windows 2000 SP3 ENG более свежей мы поставить не можем). Есть задача всё же обновить WinCC до серии 7 (7.2, 7.3, 7.4 и т.д). В связи с чем ищем решения. Первым видится отказ от PCI-карточек и переход на Ethernet. Что для этого нам необходимо сделать?
Имеем сеть Profibus из нескольких CPU 224 (6ES7 214-1AD23-0XB0) через коммуникационные модули EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0), подключенных к карте CP5611 A2 на одном ПК и сеть Profibus из нескольких CPU 226 (6ES7 216-2AD22-0XB0, 6ES7 216-2AD23-0XB0), подключенных к карте CP5613 A3 на другом ПК.
Если на ПК второй сети стоит Windows 7 и WinCC 7.2 и нас это устраивает, то с первой сетью всё совсем печально. Там на ПК установлена Windows 2000 SP3 ENG (потому что драйверов на CP5611 A2 даже под Windows XP якобы нет) и SCADA WinCC 5 (т.к на Windows 2000 SP3 ENG более свежей мы поставить не можем). Есть задача всё же обновить WinCC до серии 7 (7.2, 7.3, 7.4 и т.д). В связи с чем ищем решения. Первым видится отказ от PCI-карточек и переход на Ethernet. Что для этого нам необходимо сделать?
-
- корифей
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
S7-200 и Ethernet
Есть еще CP5711 с переходом на USB и дровами под современные ОС, пробрасывается в виртуалки неплохо.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
Не подходит. ПЛК и ПК со SCADA разнесены на расстояние, превышающее максимально возможную длину USB кабеля.
Варианты пока вижу такие:
1) заменить EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0) на CP243-1 (6GK7 243-1EX00-0XE0). В этом случае, как я понимаю, необходимо будет:
1.1) править конфигурацию ПЛК;
1.2) править программу под обмен через CP243-1.
2) применить конвертер (преобразователь) "PROFIBUS slave в Ethernet", подключив его к шине PROFIBUS одним концом, а другим -- к ПК со SCADA через Ethernet. Пока приглянулся HD67563-A1. Тогда в ПЛК править ничего не надо, что меня радует. Но есть ряд невыясненных вопросов:
а) Для HD67563-A1 необходимо указать некий GSD-файл. Что это я уже читал. Но где его взять, скажем на мои CPU 224 (6ES7 214-1AD23-0XB0)?
б) Как научить PC ACCess SP6 работать с HD67563-A1 для обмена данными с группой CPU 224? На пример для этого в PC ACCess SP6 указан драйвер карточки CP5613 A3. А что ж там указывать для HD67563-A1?
Отправлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Так-с. Для модуля EM277 нашёл GSD-файл "SIEM089D.GSD". Скачал...
Последний раз редактировалось askaev 15 сен 2020, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
-
- корифей
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
Почитал о 5711. В общем, как я понял, это замена PCI-картам. В принципе тоже хороший вариант. Будет №3.
Ну и возникли вопросы по 5711. И так. От программиста SCADA я узнал, что мы используем PC ACCess SP6 в связке с WinCC 7.2. На 5711 также должен будет установлен драйвер подобный драйверу для PCI-карт? После чего мы в PC ACCess помимо CP5611 A2 увидим и 5711?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
Ещё нашёл преобразователь MOXA MGate 5102-PBM-PN (PROFIBUS Master в PROFINET Gateway). Но опять же, пока не пойму, как в OPC сервере я потом укажу его?
В качестве OPC-сервера возможно будет PC Access, либо SIMATIC NET v14.
В качестве OPC-сервера возможно будет PC Access, либо SIMATIC NET v14.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Челябинск
S7-200 и Ethernet
̶О̶т̶д̶а̶й̶т̶е̶ ̶г̶о̶р̶о̶д̶ ̶н̶а̶ ̶р̶а̶з̶г̶р̶а̶б̶л̶е̶н̶и̶е̶ ̶п̶и̶р̶а̶т̶а̶м̶
Отдайте тему "программисту СКАДА", скорее всего будет гораздо проще и быстрее. Потом он вам все пояснит. Мы все равно не видим вашей системы, какого совета вы хотите? Я так и не понял, что вы хотите совершить?))
Отдайте тему "программисту СКАДА", скорее всего будет гораздо проще и быстрее. Потом он вам все пояснит. Мы все равно не видим вашей системы, какого совета вы хотите? Я так и не понял, что вы хотите совершить?))
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 344
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
S7-200 и Ethernet
Почему нельзя с конвертировать проект с WinCC 5 на 7 и на втором PC поставить как на первом. Или я что то не так понял.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
Можно. Мы сейчас этим занимаемся. Но это не лучший вариант, т.к. PCI-карта всё равно остаётся.
Мы хотим избавиться от применения PCI-карты для связи с S7-200. Вот в ПК на материнке уже есть Ethernet. Хотим задействовать его. Т.е, что бы связь ПЛК--ПК была не по Profibus, а по Ethernet, как с S7-1200.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
У нас Клиент-Серверная архитектура. В Сервер вставлена CP5611. Клиент по Ethernet тянет данные с Сервера. На обоих ПК стоит Windows 2000. Железо старое. Машины сыпятся. Периодически меняем ПК Сервер, при этом на ПК Клиент естественно СКАДА ничего не отображает.
В связи с этим хотим избавиться от Profibus, подключив группу ПЛК к АРМам по Ethernet, чтобы оба ПК брали данные с ПЛК независимо друг от друга. Ну и, уйдя от CP5611, заменим ПК на современные с Win7 или Win10.
Пока вижу 2 варианта модернизации:
1) на всех ПЛК замена модулей связи Profibus EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0) на CP243-1 (6GK7 243-1EX00-0XE0).
2) применить конвертер "PROFIBUS-Master в Ethernet".
В связи с этим хотим избавиться от Profibus, подключив группу ПЛК к АРМам по Ethernet, чтобы оба ПК брали данные с ПЛК независимо друг от друга. Ну и, уйдя от CP5611, заменим ПК на современные с Win7 или Win10.
Пока вижу 2 варианта модернизации:
1) на всех ПЛК замена модулей связи Profibus EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0) на CP243-1 (6GK7 243-1EX00-0XE0).
2) применить конвертер "PROFIBUS-Master в Ethernet".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
Заменили модуль Profibus EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0) на CP243-1 (6GK7 243-1EX01-0XE0). Дали модулю IP с помощью BOOTP. На тестом ПК настроили в STEP7 через пункт Ethernet wizard постоянный IP. Записали изменённый проект в ПЛК (CPU226). Сменили в PG Interface интерфейс с карты Profibus на TCP/IP. В S7 200 PC Access OPC Server на старом подключении Micro/WIN задали IP. Запустили WinCC 7.3 Upd.1. Значения параметров видим.
И всё бы хорошо, но значения всех параметров на старом ПК (WinCC 7.2 Upd.9) данные обновляются раз в секунду, а вот на тестовом ПК -- раз в 9--11 секунд (в среднем в раз в 10 сек). Почему так редко? Где искать причину?
И всё бы хорошо, но значения всех параметров на старом ПК (WinCC 7.2 Upd.9) данные обновляются раз в секунду, а вот на тестовом ПК -- раз в 9--11 секунд (в среднем в раз в 10 сек). Почему так редко? Где искать причину?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
Кое-что прояснилось. В общем, у нас в конфигурации s7-200 pc access opc server опрос нескольких ПЛК. Но ip мы задали только одному, у остальных ip не задан. В итоге opc server тратит время на ожидание ответа от неподключенных ПЛК. На один ПЛК тратися порядка 6 сек. В настройках s7-200 pc access opc server места, где можно изменить время ожидания ответа от ПЛК, я не нашёл.
Как уменьшить время ожидания сервером ответа от ПЛК? Хочется, чтобы обесточенные ПЛК не влияли на частоту обновления данных от включенных ПЛК.
Как уменьшить время ожидания сервером ответа от ПЛК? Хочется, чтобы обесточенные ПЛК не влияли на частоту обновления данных от включенных ПЛК.
-
- эксперт
- Сообщения: 2348
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2008 раз
- Поблагодарили: 177 раз
S7-200 и Ethernet
Недавно приобрел китайский модуль https://aliexpress.ru/item/1005002994005095.html
По факту - это шлюз MPI Ethernet
Работает и с 200 и с 300 серией (то, что лично проверял).
По факту - это шлюз MPI Ethernet
Работает и с 200 и с 300 серией (то, что лично проверял).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 344
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
S7-200 и Ethernet
Хотелось бы узнать почему разъем "папа" это не для MPI/Profibus кабеля. Вы соединялись через переходник?
-
- эксперт
- Сообщения: 2348
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2008 раз
- Поблагодарили: 177 раз
S7-200 и Ethernet
Он в комплекте идет.
ЗЫ. Правда когда я его приобретал - он 4900 стоил. За 9 000 я бы подумал.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
Проделали аналогичное с 224-й серией. S7-200 Explorer выдал сообщение о том, что ПЛК не поддерживает данную особенность. Версия на всех ПЛК оказалась 01.21. Пришлось купить и поставить ПЛК версий 02.01 и 02.02. С этими всё заработало. Разве что сперва пришлось в программе ПЛК все порты DQ после модуля CP243-1 двигать в +1, поскольку он, оказывается , считает себя модулем дискретного вывода.askaev писал(а): ↑23 мар 2022, 16:44 Заменили модуль Profibus EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0) на CP243-1 (6GK7 243-1EX01-0XE0). Дали модулю IP с помощью BOOTP. На тестом ПК настроили в STEP7 через пункт Ethernet wizard постоянный IP. Записали изменённый проект в ПЛК (CPU226). Сменили в PG Interface интерфейс с карты Profibus на TCP/IP. В S7 200 PC Access OPC Server на старом подключении Micro/WIN задали IP. Запустили WinCC 7.3 Upd.1. Значения параметров видим.
Этот вопрос по прежнему открыт.
На Windows 7 мы перешли. Теперь в планах Windows 10 и 11. Как они, нормально дружат с PC Access OPC Server 6? Есть ли кака-либо альтернатива сименовскому ОРС? Всё же постоянные отваливания работающих контроллеров из-за отключенного одного или нескольких других сильно мешают.
-
- освоился
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
S7-200 и Ethernet
зачем? 7-ая винда плохо работает или что? или у вас там кто-то усердно следит за всеми новыми поделками мелкософта и считает, что так важно быть "в тренде"?
InSat Multi-Protocol OPC Server
Надо было просто купить клон S7-200 — ПЛК Amsamotion AMX-224 со встроенным Etnernet'ом. Помимо этого, там еще и часы не слетают при выключении питания, и Retain-память сохраняется на встроенную флешку при выключении. Оригинальный S7-200 курит в сторонке.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
S7-200 и Ethernet
Совсем новое железо (например Lenovo IdeaCentre Mini 5, Lenovo ThinkCentre M60e) не поддерживает Windows 7. На офф.сайте драйвера только для Windows 10 и 11. Тем более, тот же Lenovo ThinkCentre M60e уже пришёл с предустановленной Windows 10. Так что, назад дороги нет.
-
- освоился
- Сообщения: 259
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
-
- освоился
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
S7-200 и Ethernet
I_m,
когда трофейный-то хорошо - для тех, у кого он есть )). у Insat там до скольких-то тэгов можно юзать демо-версию, что мы и делаем. а у kepware я так понял, что добрые люди вылечили какие-то версии KepServerEX, но это надо искать.
когда трофейный-то хорошо - для тех, у кого он есть )). у Insat там до скольких-то тэгов можно юзать демо-версию, что мы и делаем. а у kepware я так понял, что добрые люди вылечили какие-то версии KepServerEX, но это надо искать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
- Поблагодарили: 3 раза
-
- освоился
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
S7-200 и Ethernet
askaev, а, это маленькие эти компы... да, я тоже как-то брал какие-то beelink с предустановленной windows 11. сразу снёс везде эту ересь, но кроме windows 10 ничего на них нельзя поставить, к сожалению...