1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроллер CGC-413 Свечи накаливания

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
MaxFan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:21
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 2 раза

Контроллер CGC-413 Свечи накаливания

Сообщение MaxFan »

Добрый день. Есть желание включать свечи накаливания автоматически через контроллер.Свечи должны включаться при температуре ниже 5 'С на 3-4 секунды перед пуском дизеля. Знаю есть параметр 6181 - подготовка пуска. Но как я понял этот параметр не связать с температурой ОЖ. Может все таки можно это сделать не пользуясь М-логикой. Заранее спасибо за ответ.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер CGC-413 Свечи накаливания

Сообщение Jackson »

Добрый день!

К контролеру должен быть подключен датчик температуры окр.воздуха. По порогу этого датчика можно включать/выключать выходное реле контроллера, контактом которого разрывать/замыкать цепь предпусковой подготовки. Время подготовки всё равно будет отсчитываться, но свечи фактически не будут включаться, когда тепло.

Это дополнительное выходное реле можно включать/выключать и без использования м-логики.

Например так.

Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
факт фактического включения свечей можно показывать на одном из 4х индикаторов на лице контроллера, но для этого уже м-логика точно понадобится.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MaxFan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:21
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 2 раза

Контроллер CGC-413 Свечи накаливания

Сообщение MaxFan »

Добрый день!
Датчик температуры окружающей среды ставить не очень хочется. Температуру считывать с датчика охлаждающей жидкости, что бы при прогретом двигателе свечи не запускались.
По поводу включения реле по порогу датчика температуры, вы имели ввиду про описанное здесь: viewtopic.php?p=70390#p70390 ?
Если так то я не очень понимаю как связать параметр 6181 с этим. Просто если включать реле по порогу датчика ( и двигатель холодный) то как реле будет отключаться перед началом пуска (перед работой стартера). Или параметр 6181 завести на тот же выход, который замыкается по порогу датчика температуры?
Для ясности картины: в пульте управления стоит отдельное реле для включения свечей, а вот этим реле нужно управлять через контроллер.
Огромное спасибо за ответ!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер CGC-413 Свечи накаливания

Сообщение Jackson »

MaxFan писал(а): 03 сен 2020, 08:42 Датчик температуры окружающей среды ставить не очень хочется. Температуру считывать с датчика охлаждающей жидкости, что бы при прогретом двигателе свечи не запускались.
Это на здоровье, только Вам нужно иметь отдельную уставку аларма по датчику ОЖ чтобы использовать её для управления свечами. Всего уставок по ан.входу две, если обе они уже заняты на предупреждение и аварию - привет. Распараллелить датчик RMI или Pt100 на два входа - тоже не получится.
А так - просто будете работать не по температуре окружающей среды, а по температуре ОЖ в месте установки датчика температуры (если ТЭНы двигателя вплотную к этому датчику, то на стоящей машине датчик будет врать).

СGC-413 - это резерв сети, а резервная машина, как правило, всегда подогревается (и помещение и сам двигатель). То есть свечи фактически будут очень редко работать. Тем не менее, для резервных машин иногда датчик температуры воздуха в модуле таки ставят. Для особо ответственных систем. А то зимой машина может быть прогрета, а в модуле все печки отключились и в расходных баках и трубах всё начинает замерзать и этого никто не видит.
MaxFan писал(а): 03 сен 2020, 08:42 По поводу включения реле по порогу датчика температуры, вы имели ввиду про описанное здесь: viewtopic.php?p=70390#p70390 ?
Если так то я не очень понимаю как связать параметр 6181 с этим.
Никак связывать это не надо. Я же написал:
Jackson писал(а): 02 сен 2020, 12:09 По порогу этого датчика можно включать/выключать выходное реле контроллера, контактом которого разрывать/замыкать цепь предпусковой подготовки.
Это провода снаружи контроллера.
MaxFan писал(а): 03 сен 2020, 08:42 Для ясности картины: в пульте управления стоит отдельное реле для включения свечей, а вот этим реле нужно управлять через контроллер.
Понятное дело. Так вот берёте выход stat prepare, последовательно с ним свободное реле о котором речь выше, и всю эту цепочку - в цепь Вашего реле включения свечей.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «MULTI-LINE»