1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Modicon - Мощность БП

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Modicon - Мощность БП

Сообщение megavolt86 »

Здравствуте коллеги!
Возник небольшой вопрос по работе с плк Modicon M580 и M340.
Проектная организация разработала несколько шкафов с данными контроллерами. В качестве источников питания на каждый рак по проекту устанавлен CPS2000.
Просмотрев PowerSupply каждого БП увидел, что они перегружены в среднем на 5 Вт (каждый).
[+] Скриншот
PowerSupply.JPG
Шкафы уже собраны, ждут монтажа. Возник вопрос как можно обойти перегруз без покупки новых БП?
Что если произвести переобвязку модулей с внутреннего источника питания на внешний?
БП на раке будет питать только свои модули.
[+] Мои мысли
Тут прикинул если для питания датчиков исключить питание то как раз потребляемая мощность БП уменьшится 5,28 Вт (как и значение перегруза). Тогда вопрос еще небольшой, насколько неблагоприятна в таком случае работа БП на 95% от номинала в режиме 24/7?
БП закупят уж крайне не скоро...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
:ext_secret:

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Modicon - Мощность БП

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Конфигурацию бы полную увидеть...
Тут дело вот в чём:
1. CPS2000 имеет 24 В постоянного тока для питания внешних цепей
2. По умолчанию Unity (ESCE) считает, что внешние цепи дискретных модулей высокой плотности запитываются именно от этого источника (450 мА)
3. Если вы запитываете внешние цепи не от этого источника, то из общего бюджета его можно исключать
4. Другое дело, что даже после исключения, вы находитесь на пределе нагрузочной способности БП, что, как вы знаете, не есть гуд, если смотреть чуть вперёд
СВ