1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S120_CU320-2DP_Alarm30042

Ответить

Автор темы
RIFLE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:51
Имя: Раиф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

S120_CU320-2DP_Alarm30042

Сообщение RIFLE »

Добрый день!
Прошу помочь грамотно сбросить ошибки в S120 (CU320-2DP). Сперва появился А30042, на сл день прибавился А01699.
Из за них в DB для PLC взводится бит, который в PLC рвет цепь готовности к запуску привода. В PLC эту проблему обошли, привод теперь запускается и полностью работоспособен.
Пробовал прямо с кнопок на CU320 обнулить параметр Р0251 - не помогло!
Возможно ли без физической замены вентиляторов (стоят по 2 вентилятора в звене постоянного тока и в силе частотника) решить данную проблему? Заранее Спасибо!
610.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
RIFLE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:51
Имя: Раиф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

S120_CU320-2DP_Alarm30042

Сообщение RIFLE »

613.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Nurlan
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 сен 2020, 08:15
Имя: Нурлан
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе

S120_CU320-2DP_Alarm30042

Сообщение Nurlan »

Здравствуйте, вы решили свой вопрос можете описать как если решили, похожая ситуация

kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 3 раза

S120_CU320-2DP_Alarm30042

Сообщение kofyan »

RIFLE писал(а): 30 июл 2020, 11:40 Добрый день!
Прошу помочь грамотно сбросить ошибки в S120 (CU320-2DP). Сперва появился А30042, на сл день прибавился А01699.
Из за них в DB для PLC взводится бит, который в PLC рвет цепь готовности к запуску привода. В PLC эту проблему обошли, привод теперь запускается и полностью работоспособен.
Пробовал прямо с кнопок на CU320 обнулить параметр Р0251 - не помогло!
Возможно ли без физической замены вентиляторов (стоят по 2 вентилятора в звене постоянного тока и в силе частотника) решить данную проблему? Заранее Спасибо!
610.PNG
Стоит попробовать сбросить данные параметры из Стартера, т.к. с кнопок что-то менять в s120 это то еще удовольствие. Помимо этого, надо иметь ввиду что параметр можно перезаписать в состоянии Ready To Run, т.е с поданным питанием, но не включенным.

Второе сообщение гласит о том что Вам необходимо провести тест STO, т.к. уже прошло время требуемое для проверки данной функции, у Вас в приводе установлен интервал на эту проверку(обычно 9000 часов).

Решение
"Select STO and then de-select again."

Если перевести на человеческий, то необходимо нажать на грибок(ключ безопасности).
Правда возможно дополнительно потребуется активировать данную проверку, дополнительно...
Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»