Связь между TM251MESE и панелью HMIGXU5512X и верхним уровнем
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
- Имя: Валиев Айдар Илдусович
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Связь между TM251MESE и панелью HMIGXU5512X и верхним уровнем
Необходимо организовать связь,как это сделать.Панель общается через ethernet1...Как организовать обмен с верхним уровнем....
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
Связь между TM251MESE и панелью HMIGXU5512X и верхним уровнем
Если необходимо организовать связь между контроллером и верхним уровнем, то нужные переменные в ПЛК должны иметь адреса... Для этого используйте АТ-декларирование (%MW10, %MD30 и т.д.)... Посмотрите в справке таблицу распределения адресов в битах-байтах-словах-двойных словах... На верхнем уровне создаются тэги с нужными адресами, типами и именами в ПЛК ....
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
- Имя: Валиев Айдар Илдусович
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Связь между TM251MESE и панелью HMIGXU5512X и верхним уровнем
Не могли бы скинуть пример для наглядности, не совсем понятно...
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
Связь между TM251MESE и панелью HMIGXU5512X и верхним уровнем
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ