Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus

Модератор: специалисты по Weintek

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
One
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 17:23
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 6 раз

Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus

Сообщение One »

Доброго дня!
Подскажите можно ли из сторонней программы типа Modbus Poll подать сигнал по протоколу Modbus RTU в EasyBuilderPro.( железа нет! Ни панели ни контроллера).
Как бы создать симуляцию работы. Тоесть есть какой-то проект на EasyBuilderPro. И нужно проверить виртуально его работу.
Может сумбурно написал. :|
Изучающий самостоятельно


VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 11:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 18 раз

Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus

Сообщение VanMo »

Добрый день.
Онлайн-симулятор пытается открыть назначенный в проекте порт.
То есть, можно создать на ПК виртуальную пару соединенных COM портов, к одному подключить симулятор EasyBuilder, к другому Modbus Poll. Такую пару можно создать используя ПО вроде com0com.
Если связь по TCP, то еще проще - можно использовать IP 127.0.0.1

Аватара пользователя

Автор темы
One
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 17:23
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 6 раз

Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus

Сообщение One »

Так значит еще нужен виртуальный ком порт? или можно обойтись девайсами типа Преобразователей RS-485 в USB
Изображение
Изучающий самостоятельно


VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 11:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 18 раз

Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus

Сообщение VanMo »

Любой ком порт подойдет, который можно открыть для чтения/записи.

Аватара пользователя

Автор темы
One
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 17:23
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 6 раз

Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus

Сообщение One »

Так теперь осталось разобраться с адресацией и подключением.Пока что EasyBuilder не видит ничего...
Изучающий самостоятельно

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 11788
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 473 раза

Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus

Сообщение Jackson »

VanMo писал(а):
30 июн 2020, 10:39
Подскажите можно ли из сторонней программы типа Modbus Poll подать сигнал по протоколу Modbus RTU в EasyBuilderPro.
Можно. Его там никто не примет, но это уже второй вопрос. А подать сигнал можно. :)

Ставите ModSim вместо ModBUS Pool, подключаете по COM этот ModSim к компу с EBPro, в проекте назначаете тот порт, который имеется в его ПК.
Нет железа - так сделайте железо из любого компа с портом и модсимом.

Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
VanMo писал(а):
30 июн 2020, 10:39
Если связь по TCP, то еще проще - можно использовать IP 127.0.0.1
только связь это не проверит. Проверять так полностью весь канал.