уровень в деаэраторе от ЧП

Ответить

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

уровень в деаэраторе от ЧП

Сообщение Kip8767 »

Здравствуйте уважаемые. Необходимо регулировать уровень воды в деаэраторе частотным преобразователем от поплавкого датчика, с возможностью перейти на уровнительный сосуд с перепадником на случай выхода из строя поплавкового. а так же возможностью перехода на вертикальный бак на время ремонта деаэратора.
Будет ли работать такая схема? Свой источник питания в ЧП слабоват, поэтому добавили внешний. верная ли полярность, подключение к чп?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

уровень в деаэраторе от ЧП

Сообщение Boris Parkhomenko »

У Вас последовательно подключены 3 нагрузки: ТРМ-12, ИТП-11 и EI-P7012, каждая из которых имеет сопротивление, к этому добавляется сопротивление проводов. Сопротивление нагрузки для датчика не должно превышать определенную величину. Вы проверяли, суммарное сопротивление нагрузки и линии связи не больше этой величины? Хватит ли напряжения блока питания 24 В, учитывая, что падение напряжения только на ИТП-11 составляет 10 В?
А так схема правильная, полярность соблюдена, подключение к входу ЧП - правильное. Правда, переключение контуров измерения при помощи переключателей - то такое... Надежность такого подключения - вопрос качества переключателей, условий окружающей среды и прочих факторов. Не все переключатели рассчитаны на минимальный ток 4 мА - это тоже следует учесть.
[+] OFF
Kip8767 писал(а): 25 июн 2020, 20:25 Необходимо регулировать уровень воды в деаэраторе частотным преобразователем от поплавкого датчика, с возможностью перейти на уровнительный сосуд с перепадником на случай выхода из строя поплавкового. а так же возможностью перехода на вертикальный бак на время ремонта деаэратора.
https://www.youtube.com/watch?v=gw8pks_tKKw

Автор темы
Kip8767
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 08:50
Имя: Игорь
Благодарил (а): 2 раза

уровень в деаэраторе от ЧП

Сообщение Kip8767 »

метран+линия прокачивает на родном источнике частотника 12в, вроде должен вытянуть, на крайний случай поставим 36в или договоримся о исключении итп из схемы. Спасибо :good:
Какие переключатели желательно использовать? монтаж у нас, как правило, ведется не так часто, "своими силами" без проектов. В подобных местах стоят тумблеры с регуляторов р25 или подобные советские динозавры, пока работают:)

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

уровень в деаэраторе от ЧП

Сообщение Boris Parkhomenko »

Kip8767 писал(а): 26 июн 2020, 22:37 метран+линия прокачивает на родном источнике частотника 12в, вроде должен вытянуть, на крайний случай поставим 36в или договоримся о исключении итп из схемы.
Для ПДУ-И: Rн = (Uпит - 8) × 50 = (24 - 8) х 50 = 800 Ом
Нагрузка: 50 Ом (ТРМ-12) + 500 Ом (ИТП-11) + 250 Ом (EI-P7012) + провода > 800 Ом
24 В может не хватить.
Kip8767 писал(а): 26 июн 2020, 22:37 Какие переключатели желательно использовать? монтаж у нас, как правило, ведется не так часто, "своими силами" без проектов. В подобных местах стоят тумблеры с регуляторов р25 или подобные советские динозавры, пока работают:)
Рекомендую ПТ8-7В(-8В...-12В), ну или тут поройтесь, может что на свой вкус подберете. На минимальный ток смотрите.
Ответить