Датчик давления на открытом воздухе

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Датчик давления на открытом воздухе

Сообщение alex45 »

Здравствуйте, коллеги!
Стоит задача измерять давление пара в паропроводе, который проложен на открытом воздухе. Максимальная температура пара 300 градусов. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 40 градусов.
Какие здесь могут быть решения кроме обогреваемых импульсных трубок?

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Датчик давления на открытом воздухе

Сообщение Boris Parkhomenko »

1) Можно на паропровод надеть утепленный шкаф, чтобы паропровод частично проходил внутри шкафа. Тогда паропровод будет выполнять роль обогревателя. Датчик ставить в шкафу на сифонный отвод. Недостаток - возможный перегрев датчика при повышении температуры окружающей среды.
2) Можно надеть утепленный шкаф на паропровод таким образом, чтобы внутри шкафа был совсем маленький участок паропровода - только чтобы отбор не перемерзал. Тогда паропровод не будет перегревать шкаф при повышении температуры окружающей среды. Но тогда при низких температурах окружающей среды придется догревать шкаф электрообогревом или паровым спутником. В случае электрообогрева - можно автоматизировать обогрев, но такой вариант ничуть не лучше обогреваемых импульсных линий. В случае обогрева паровым спутником нужно вручную открывать пар при наступлении холодов и перекрывать во время оттепелей. И еще остается проблема - куда отводить пар со спутника.
3) Есть датчики давления с разделительной мембраной на капилляре. Беда в том, что у жидкостей, которые применяются для заполнения капилляров, температурные пределы применения не охватывают диапазон -40...+300 С. Либо нижний предел выше, либо верхний - ниже. Например, кремнийорганическая жидкость Silicone 200 имеет пределы -45...+205 С. В этом случае нужно ставить утепленный шкаф на паропроводе и в нем делать отбор, конструкция которого обеспечит охлаждение рабочей среды до температуры менее +200 С. Тот же сифонный отвод. А датчик размещать вне этого шкафа - нижний предел в -45 С не даст перемерзнуть капилляру, а датчик не перегреется при повышении температуры окружающей среды.

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Датчик давления на открытом воздухе

Сообщение alex45 »

Спасибо, будем думать.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»