Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Magelis,Harmony, XBT, Vijeo Designer, Operator Terminal Expert, XBTL1000

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
NRYusupov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 июн 2020, 16:09
Имя: Наиль
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород
Благодарил (а): 2 раза

Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Сообщение NRYusupov »

Добрый день!
Возникла необходимость забэкапить и внести некоторые корректировки в проект исправной системы. Но возникли трудности при подключении к операторской панели Шнайдер HMIGXU5512 ввиду отсутствия какой-либо документации на оборудование (разве что схемы есть на китайском языке). Пытался подключиться с использованием ПО Vijeo Designer Basic 1.1 и Vijeo Designer Data Manager через Ethernet (который не формирует сеть без ввода ip-адреса устройства, как его узнать не могу нигде найти) и через USB выдается ошибка подключения (использовал стандартный кабель mini Usb для подключения к внешнему жесткому диску.
В программном обеспечении Vijeo изучаю и перевожу себе Help (по сути очень подробная инструкция), но не могу пока найти ничего про способы подключения. Панель оператора работает без логина и пароля (т.е user не вошел под своим именем, работаем так).
Прошу любой помощи в решении вопроса. Заранее спасибо!

Автор темы
NRYusupov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 июн 2020, 16:09
Имя: Наиль
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород
Благодарил (а): 2 раза

Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Сообщение NRYusupov »

Немного покопавшись на свежую голову я обратил внимание на следующую информацию:
main drive - the specified target does not contain a project backup file
secondary drive - uploading backup (upload editor project fails)
optional drive - uploading backup (upload editor project fails)
Из вышеупомянутого я делаю выводы, что usb все-таки подключился к main drive и я не смогу взять из него исходники проекта, а с уже откомпилированным для исполнения файлом я не смогу ничего сделать?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Если не было заблокировано, то IP-адрес можно узнать, зайдя в меню терминала, нажав последовательно на противоположные углы экрана (например, правый верхний - левый нижний), либо на один угол (как задали в настройках проекта). Иногда нужно потренироваться - получается не с первого раза))
В настройках выбрать Offline settings - терминал перезапустится - можно будет посмотреть и при необходимости изменить IP-адрес. После чего вернуть в режим Run

2. Если специально исходник проекта не загрузили (Upload editor project) - выгрузить его не получится
СВ

Автор темы
NRYusupov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 июн 2020, 16:09
Имя: Наиль
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород
Благодарил (а): 2 раза

Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Сообщение NRYusupov »

Спасибо, попробую завтра обязательно!
А сколько времени нужно держать палец в углах экрана, и в каком окне это нужно делать (в окне загруженной программы или как-то ловить во время загрузки)? Просто натыкался на такую инфу, что при длительном нажатии в левый верхний угол (top left corner) в течение 10 секунд должны вылезти системные настройки, но чуда не произошло, все углы перепробовал))

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Сообщение ogorsv »

Если не заблокировано в настройках - в любой момент
2corners.jpg
Обычно по умолчанию именно 2 угла.
Процедура такая:
- Терминал включён
- Нажимаете именно на ЖК-экране (не рамку пластиковую!) аккуратно верхний левый угол
- Сразу же переносите палец на противоположный угол - нижний правый

Обычно или не попадают по экрану, или задержка большая
Если:
- Ни одна, ни другая диагональ не работают
- Верхний левый угол не работает -
значит, эта настройка установлена на None и войти в системное меню терминала так не получится

Пробуйте тогда другие методы для обнаружения IP: сканеры, анализ ARP и пр.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
NRYusupov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 июн 2020, 16:09
Имя: Наиль
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород
Благодарил (а): 2 раза

Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Сообщение NRYusupov »

Понял, спасибо! Попробуем завтра

Автор темы
NRYusupov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 июн 2020, 16:09
Имя: Наиль
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород
Благодарил (а): 2 раза

Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Сообщение NRYusupov »

Все получилось, благодарю Вас ogorsv!
Теперь бы хоть что-то почерпать из панели для возможности отката и внесения изменений

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как вы и писали, стояло значение по умолчанию, нажал на левый верхний угол и потом на нижний правый и сразу выскочило системное меню.

Автор темы
NRYusupov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 июн 2020, 16:09
Имя: Наиль
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород
Благодарил (а): 2 раза

Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Сообщение NRYusupov »

Единственное но, что вытащить ничего так и не удалось, с панелью на связь вышел, не совсем разобрался с какого из дисков надо вытаскивать инфу, поэтому попробовал и main drive и secondary и optional. Только вот результат получил все тот же:
main drive - the specified target does not contain a project backup file
secondary drive - uploading backup (upload editor project fails)
optional drive - uploading backup (upload editor project fails)
Неужели совсем ничего нельзя скопировать из панели?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Я писал об этом:
ogorsv писал(а): 18 июн 2020, 14:13 2. Если специально исходник проекта не загрузили (Upload editor project) - выгрузить его не получится
К сожалению, настройка по умолчанию не подразумевает автоматического сохранения исходного проекта - только по явно выраженному желанию программиста.
Часто нежелание загружать исходные проекты в панели/ПЛК объясняется простым желанием программиста получить оплату выполненных работ, реже - попытками "подсадить" на зависимость от разработчика

Судя по вашим постам какой-то из этих вариантов и присутствует

Поэтому:
- Если не удаётся найти общий язык с разработчиками - не тратьте время на попытки
NRYusupov писал(а): 19 июн 2020, 16:18скопировать из панели
Исходник для редактирования так не получится скопировать - см.выше

- Если получилось проект из Siemens извлечь (или дали исходник) и есть понимание, как должна панель в связке с ПЛК работать - займитесь "реверсивным инжинирингом". Начните создавать новый проект на базе имеющейся программы и работающей панели

- Если не получится самостоятельно - пробуйте опять-таки договориться с разработчиками или найдите новых, которым всё равно нужно будет предоставить информацию для разработки (принципиальные схемы, схемы автоматизации, ТЗ, снимки экранов и т.д.)
СВ
Ответить

Вернуться в «Панели оператора»