Не добавляется модуль AI для Siemens S7-1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 32 раза

Не добавляется модуль AI для Siemens S7-1200

Сообщение ramon182 »

Здравствуйте, коллеги!

Прошу вас помочь с проблемой подключения модуля аналогового ввода SM1231 AI4x13BIT (6ES7 231-4HD32-0XB0) к ПЛК Siemens Simatic S7-1200 CPU 1212C (6ES7212-1BE40-0XB0). TIA Portal не видит модуль, показывает ошибку "Module Exist. Error". Питание к модулю подключено, разъем выдвинут и подключен, моргает зеленным лампочка Diag. В чем может быть проблема?

За ранее спасибо за помощь!
Screenshot (2).png
Screenshot.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Не добавляется модуль AI для Siemens S7-1200

Сообщение VADR »

Tia как раз видит модуль (Module Exist = модуль найден). Может быть, он в hardware, загруженном в контроллер, не прописан?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 44 раза

Не добавляется модуль AI для Siemens S7-1200

Сообщение LexSL »

Онлайн диагностика показывает диагностику как самого модуля, так и каналов ввода\вывода.
Как уже было сказано, модуль существует, но есть ошибки...или это ошибки в модуле или это ошибки в каналах, а в модуле Siemens ошибки могут быть разные: обрыв провода, неисправность заземления, короткое замыкание на L+\M, ошибка опорного канала, отрицательное\положительное переполнение и т.д.
Пробуйте читать диагностические данные в своей программе функцией GET_DIAG

Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 32 раза

Не добавляется модуль AI для Siemens S7-1200

Сообщение ramon182 »

Спасибо, вам за информацию. Модуль был не прописан в контроллер.