ДУУ от "Альбатроса"

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Ext
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 06:54
Имя: Захаров Александр
Страна: Россия
город/регион: Сургут

ДУУ от "Альбатроса"

Сообщение Ext »

Приветствую!!!
Уважаемые киповцы! Эксплуатируя ДУУшки, наверняка Вы сталкивались с тем, что сигнал от поплавка ближе к голове датчика настраивается "хороший" (около 100-150 мВ - (платы старше ЯПР7)), а при движении поплавка к хвосту, уровень сигнала пропорционально падает, и в конце гасится помехами (Вн-10).

Кто-нибудь знает как с этим бороться?!?!?! Кроме как цеплять пластмассовую бутылку к хвосту =) (иногда выручает)


Lbs
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
Имя: Либерман Алексей Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Тула

Re: ДУУ от "Альбатроса"

Сообщение Lbs »

Всегда надо начинать с производителя. Задайте вопрос Альбатросу. Наверняка есть какое-нибудь стандартное решение.
С уважением


Karlson

Re: ДУУ от "Альбатроса"

Сообщение Karlson »

Вообще говоря касательно ДУУ-2М от Альбатрос такая проблема достаточно часто встречается. Мы эксплуатируем эти датчики с 2003 г. и я бы уже отказался от новых закупок с 2008 г. - с конвейера пошел откровенный фуфел. Конструкция волновода и обвязки стандартные а вот исполнение говененькое. Вн-10 и прочие прелести лечатся очисткой поверхности звуковода и вставкой ограничительной втулки на конце (что и указано в руководстве).


ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 06:46
Имя: Иван Иваныч
Страна: Россия
город/регион: Самара/63

Re: ДУУ от "Альбатроса"

Сообщение ndk_63 »

Да уж те еще приборы))) У нас постепенно пееходят на Vega.