Возник конфликт. Между службой КИПиА и электриками. Суть в следующем. В проекте АСУТП присутствуют дискретные сигналы электриков (пуск насосов, состояния, токовая перегрузка и прочие), но сигналы эти заведены не через кроссовый шкаф, а подключаются непосредственно на клеммы релейных панелей (в соответствующих шкафах). Подрядчики службы КИПиА говорят: чей кабель, тот и расключает концы в шкафу. Служба КИПиА дополнительно аргументирует: в локально-сметном расчете АСУТП данные кабели электриков не учтены. Электрики говорят: наши подрядчики могут назихерить и случайно сломать "супер специфичное" оборудование в шкафах АСУТП, типа другое дело кросс - там ничего нет. Не знает ли кто:
1. Существует ли какая-либо регламентация в НД по вопросу расключения кабелей?
2. Существуют ли требования в обязательном порядке использовать кроссовые шкафы при проектировании АСУТП?
Буду благодарен за оперативный ответ (сегодня предстоит бодалово с электриками :) )
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже предостаточно - придумайте что-то пооригинальнее.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
Кто должен расключать кабель?
Модератор: Модераторы Документов
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 20 авг 2010, 14:22
- Имя: Аввакумов М.В.
- город/регион: Казань
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 20 авг 2010, 14:22
- Имя: Аввакумов М.В.
- город/регион: Казань
Re: Кто должен расключать кабель?
Ёлки, я так и думал.Дмитрий Милосердов писал(а):1. Существует ли какая-либо регламентация в НД по вопросу расключения кабелей?
Нет
2. Существуют ли требования в обязательном порядке использовать кроссовые шкафы при проектировании АСУТП?
Нет
Всегда этот вопрос решался по понятиям. :) У кого договор на СМР, того и тапки :)
Заказчику нужно было учесть все работы до их начала а не после. А вообще, кабель на клеммах модулей всегда расключали автоматизаторы а не электрики (эти перцы действительно могут так накосячить, что потом на исправление больше потратите денег и времени).

Дело тут больше в том, оплатят ли подрядчикам КИП их работу по расключению, ежели ни кабеля ни соответствено его разделки, ни подключения - в смете АСУТП нет. Насчет договора на СМР: у нас тут по дефектовкам работают, которые д.б. в соответствии с проектом. Вроде так выходит и быстрее и экономичнее, как говорят.
Я - не я, и лошадь - не моя!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Кто должен расключать кабель?
Была похожая ситуация на объекте ТНК. У них на аутсорсинге многочисленные компании, закрепленные в постоянном штатном режиме на объекте, в том числе и электрики. Когда у нас возникла задача расключить сигнал в силовой ячейке, то тут без вопросов сделали все электрики ТНК, но другие концы в шкафу АСУТП расключала наша сторона.В проекте АСУТП присутствуют дискретные сигналы электриков (пуск насосов, состояния, токовая перегрузка и прочие), но сигналы эти заведены не через кроссовый шкаф, а подключаются непосредственно на клеммы релейных панелей (в соответствующих шкафах). Подрядчики службы КИПиА говорят: чей кабель, тот и расключает концы в шкафу.
Я лично такой не встречал. Как правило пусконаладочная организация КИПа по работам полевого уровня, расключает концы до входного клеммника.Существует ли какая-либо регламентация в НД по вопросу расключения кабелей?
Кроссовые шкафы часто применяют для разделения сигналов по типу или по объекту автоматизации еще из конструкторских соображениях....А так чтобы обязательно использовать кросс в АСУТП, такого нет!2. Существуют ли требования в обязательном порядке использовать кроссовые шкафы при проектировании АСУТП?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 20 авг 2010, 14:22
- Имя: Аввакумов М.В.
- город/регион: Казань
Re: Кто должен расключать кабель?
Оказалось, что вышла нестыковка с проектами. В проекте ЭМ были кроссовые шкафы, а в проекте АСУТП - нет. На бодалове прозвучала такая фраза: "в чьем проекте есть подключение кабеля, тот и подключает". Подключение кабеля было в проекте электриков, но того, к чему они могли бы подключиться (кросс) не существует. Все, адью..
Я - не я, и лошадь - не моя!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 20 авг 2010, 14:22
- Имя: Аввакумов М.В.
- город/регион: Казань
Re: Кто должен расключать кабель?
Да уж, проектные нестыковки и у нас встречаются направо и налево и именно они доставляют наибольший головняк зказчику, и, может быть, не только ему.
Я - не я, и лошадь - не моя!
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Кто должен расключать кабель?
У нас на заводе строгое разграничение зон ответственности. Всё что до входного клеммника - службы. От клеммник (в том числе и его обтяжка) и внутрь - АСУТП.