PLC Omron CP1L - 14 адреса для энкодера

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
krivoi_avtomatik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 май 2020, 23:19
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

PLC Omron CP1L - 14 адреса для энкодера

Сообщение krivoi_avtomatik »

Добрый вечер!

Кто нибудь сталкивался с программированием омроновских контроллеров?
Пробую учится программировать на них и столкнулся с проблемой задания адреса для считывания импульсов с энкодера. Какие адреса в контроллере можно для этого использовать? В мануале омрона для этого советуют использовать значения памяти область А. Но что-то не получается. Контроллер имеет входы для энкодеров. Энкодера sick запрограммирован на 1000 импульсов/оборот.

Заранее бладарю

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

PLC Omron CP1L - 14 адреса для энкодера

Сообщение pkl58 »

Адреса быстрых входов жестко привязаны к областям памяти A. Все настраивается в сетапе ПЛК. Выкладывайте скрины настроек ПЛК и саму программу, где пытаетесь опросить входы. Адреса есть в мануале на ПЛК. Все в свободном доступе на сайте Омрон.
Начните с проверки схем подключения, обычно первые проблемы у новичков там.