1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Диагностика М258

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Диагностика М258

Сообщение Barash »

Вышеозначенный контроллер работает нормально, а затем, при определённых условиях, перезагружается при этом быстро моргая красным светодиодом "MS", что вроде как означает перезагрузку после аппаратной ошибки. Где искать неисправность?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Диагностика М258

Сообщение ogorsv »

Barash писал(а): 03 июн 2020, 04:23 при определённых условиях
- каких именно?
СВ

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Диагностика М258

Сообщение Barash »

Ну смотрите, есть агрегат, он состоит из двух установок, по отдельности обе установки работают без сбоев. Но если включить установки на параллельную работу (а это их нормальный режим), то ПЛК падает. Вопрос-то собственно: что за аппаратная ошибка? Неверный код проекта (которого у меня нет)? Неисправность ПЛК? Проблема с присоединениями?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Диагностика М258

Сообщение ogorsv »

Тут возможны самые разные варианты
Но самый правильный путь решения - обратиться к программисту-автору, изучить прилагающуюся документацию к проекту (рекомендации и запреты), проанализировать код и подключения, изучить лог-файлы ПЛК

Для исключения аппаратных неожиданностей - изучить и проанализировать схемы подключений и сравнить с рекомендованными производителем
Для исключения программных неожиданностей - необходимо изучить код
Лог-файлы всегда полезны в таких случаях

Не исключён программный/аппаратный запрет параллельной работы до оплаты/без обслуживания и прочих аналогичных вариантов нерешённых финансовых вопросов
СВ

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Диагностика М258

Сообщение Barash »

Оказалось, отваливалось питание от ПЛК. Замена внешнего БП решила проблему

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Диагностика М258

Сообщение Barash »

Коллеги, подскажите. Опять М258, уже на другой установке. Было аварийное отключение электроснабжения, после включения контроллера на нём постоянно зелёно-красным моргают светодиоды "Eth ST" и "Eth NS" (что вроде как означает стартовый тест?), больше никакой индикации нет, связи нет. ogorsv, писал, что можно изучить лог-файлы ПЛК. Можно ли это сделать стандартными средствами без наличия проекта и не зная пароли от ПЛК? Может быть ещё есть какие-нибудь советы?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Диагностика М258

Сообщение ogorsv »

1. Странная у вас история про ПЛК без исходников и связи с автором
Вы с автором-разработчиком решили финансовые вопросы?
Нормальный путь решения проблем - договор на обслуживание/сопровождение с автором.
По крайней мере исходник нужно иметь, как и пароли, если были установлены

2. Есть возможность взять логи по FTP. Но ежели вы знакомы с FTP, то наверняка помните, что связка логин-пароль необходима для подключения. Плюс FTP может быть отключён в настройках
Попробуйте USER-USER - кто знает, может не меняли
СВ

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Диагностика М258

Сообщение Barash »

1) Что там с финансовыми вопросами, я понятия не имею - другие люди занимаются. Но я думаю, там всё в порядке. Проблема в том, что разработчик из дальнего зарубежья и какой-то не очень расторопный, общение с ним обычно растягивается на недели.
2) По Ethernet к ПЛК не подключиться, в сети его нет, на ping не отвечает (подключался напрямую к ПК, безо всяких шлюзов и т.п.). Хотел попробовать подключиться через USB, но на ПК не встал драйвер, завтра буду пробовать с другого компа. Но честно говоря сомневаюсь в успехе, такое ощущение что ПЛК просто зависает на предстартовой проверке.

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Диагностика М258

Сообщение Barash »

Через USB флешку обновил прошивку, а далее нам уже по удалёнке залили пользовательскую программу.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Диагностика М258

Сообщение ogorsv »

На всякий случай: через флэшку можно и программу пользователя обновить так же ;-)
Автор подготавливает файлы - пересылает заказчику - заказчик выполняет определённую процедуру загрузки программы в ПЛК.
Конечно, прямые руки приветствуются :-)

Насчёт загрузки по удалёнке на форуме много было копий сломано...
СВ

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Диагностика М258

Сообщение Barash »

ogorsv писал(а): 24 дек 2020, 16:47 Автор подготавливает файлы - пересылает заказчику
Я так понимаю файлы скомпилированные? Если иначе, то, конечно, я буду настаивать на загрузке через флешку)

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Диагностика М258

Сообщение ogorsv »

Лучше иметь всё-таки нормальный исходник (.project, например), если SoMachine (Machine Expert) на вашем ПК установлен
Потому как сделать самостоятельно загрузку с флэшки вы легко сможете
А в случае чего ещё много чего сделать можно: онлайн подключиться и проверить функционирование ПЛК, работу программы, изменить настройки модулей, изменить логику и пр.
Но за неимением исходников - лучше уж скомпилированные файлы для флэшки
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»