проблема с Retain переменными

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Yuran66
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:01
Имя: Юрий

проблема с Retain переменными

Сообщение Yuran66 »

Добрый день!
ПЛК s7-1500 Имеется некоторое количество retain бит в диапазоне %M0.0-%M8.0 до вчерашнего дня все работало без замечаний. Сегодня ночью в тэги М0.0 - М0.4 вдруг самопроизвольно стали записываться единички... Причем если их сбросить, стабильно через 6 секунд они все разом вновь устанавливаются в 1.
Подскажите, что может быть такое, куда капать? Пересечения адресов вроде не обнаруживается.


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2886
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 119 раз

проблема с Retain переменными

Сообщение Михайло »

Включили System Memory Byte в настройках CPU?
Изображение


Автор темы
Yuran66
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:01
Имя: Юрий

проблема с Retain переменными

Сообщение Yuran66 »

Михайло, нет это было включено и эти адреса смещены.
Оказалось всё на много проще. Коллеги скаду прикрутили к этим битикам и не сказали. А у неё приоритетные управление.